Smily написал : В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.
маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше
10.08.2009 в 17:11:54
Smily написал : В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.
маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше
10.08.2009 в 17:57:46
аматор1 написал : маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше
Даже если принято, и обоснованно, решение о применении 2-х "контуров" - молниезащиты и повторного заземления, то соединяться они должны на ГЗШ.
25.07.2017 в 15:50:58
аматор1 написал:
Smily написал : В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.
маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше
аматор1, "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов." Это из Инстркукции по устройству молниезащиты. Так что однозначно надо надо через шину уравнивания потенциалов или ГЗШ.
26.07.2017 в 12:13:14
Даже если не соединять контуры, то насколько их надо разнести и каким проводником тянуться, чтоб наводка не накрыла? Так что, делайте общий, ставьте УЗИП.