Аватар пользователя
GRIZLY

Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

19.07.2009 в 23:09:21

#1285103

Требуется сделать молниезащиту котеджа, подскажите пожалуйста сайты где есть подробное описание таких систем желательно иллюстрированное.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.07.2009 в 00:37:47

#1285245

GRIZLY написал : желательно иллюстрированное.

Набираете в Яндексе "молниезащита" и смотрите картинки. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.07.2009 в 13:24:00

#1285783

2GRIZLY
Лучше закажите проект.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

20.07.2009 в 13:44:45

#1285811

Ключевое слово "obo bettermann" - немецкие производители систем молниезащиты. Каталоги есть и на русском. Как пример тут.

0
Аватар пользователя
ems

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Лермонтов

Сообщений: 24

25.07.2009 в 21:36:41

#1294388

GRIZLY написал : подскажите пожалуйста сайты где есть подробное описание таких систем желательно иллюстрированное.

зао "Хакель Рос" (Германия) Грозозащита.
www.hakel.ru загляните, рекомендую. С уважением, ems.

0
Аватар пользователя
spirt

Местный

Регистрация: 10.11.2006

Днепропетровск

Сообщений: 192

29.07.2009 в 21:23:04

#1301272

GRIZLY написал : Молниезащита Требуется сделать молниезащиту котеджа, подскажите пожалуйста сайты где есть подробное описание таких систем желательно иллюстрированное.

Сам живу в грозобойной зоне, котеджу уже 50 лет вся крыша в пыли и паутине. И сосед еще идиот, насмотрелся рекламы, крышу себе покрыл ондулином, а он горит как порох, при этом дома в 11 метрах... Через дом орех молния долбанула, так сгорел орех почти! Решил вообщем тоже ставить защиту.. Так вот спецы (завод наш курируют по защите всяческой в области электрики) настоятельно советуют сделать два раздельных контура заземления для сети и для грозозащиты...

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

29.07.2009 в 21:37:33

#1301304

Правильно советуют. Иначе при ударе молнии от заземленного прибора может и "шарахнуть" :) Сопротивление контура заземления отнюдь не нулевое, токи огромные.... "Шаговое напряжение" в действии...

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.08.2009 в 11:37:25

#1317354

spirt написал : Так вот спецы (завод наш курируют по защите всяческой в области электрики) настоятельно советуют сделать два раздельных контура заземления для сети и для грозозащиты...

Спецы советуют потому, что это дороже :) В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

10.08.2009 в 14:16:23

#1317629

Smily написал : В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.

Это ваше личное мнение? Если нет, приведите нормативы.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.08.2009 в 14:20:47

#1317638

Перец написал : Это ваше личное мнение? Если нет, приведите нормативы.

В РФ это СО 153-34.21.122-2003 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

Это требование ести и у буржуев, и в нашей нормативке.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.08.2009 в 16:25:15

#1317829

Перец написал : Это ваше личное мнение? Если нет, приведите нормативы.

А также ПУЭ:

ПУЭ-7 написал : 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

Тут на форуме приводили неплохую "хрестоматийную" схему ЗУ, с присоединением под землей к одному ЗУ (контуру) двух проводников в разных углах контура: заземляющего проводника к ВРУ и токоотвода молниезащиты. Жалко, ссылку не записал.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

10.08.2009 в 17:11:54

#1317908

Smily написал : В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.

маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.08.2009 в 17:57:46

#1317966

аматор1 написал : маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше

Даже если принято, и обоснованно, решение о применении 2-х "контуров" - молниезащиты и повторного заземления, то соединяться они должны на ГЗШ.

0
Аватар пользователя
Василий Аксененко

Местный

Регистрация: 08.03.2016

Пятигорск

Сообщений: 2

25.07.2017 в 15:50:58

#6074612

аматор1 написал:

Smily написал : В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.

маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше

аматор1, "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов." Это из Инстркукции по устройству молниезащиты. Так что однозначно надо надо через шину уравнивания потенциалов или ГЗШ.

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

26.07.2017 в 12:13:14

#6075245

Даже если не соединять контуры, то насколько их надо разнести и каким проводником тянуться, чтоб наводка не накрыла? Так что, делайте общий, ставьте УЗИП.

0