megrad, не знаю. Хрущёвка 1968 года. Проводка старая, аллюминия
11.12.2023 в 17:41:02
megrad, не знаю. Хрущёвка 1968 года. Проводка старая, аллюминия
11.12.2023 в 17:43:04
megrad написал: Нет.
Дальнейшие события толсто намекают на аварийное состояние стояка. Короткое замыкание в квартире вполне могло добить близкий к отгоранию ноль стояка.
11.12.2023 в 17:45:24
megrad, случилось всё 8 декабря, акты собираются состовлять только завтра, 12 го. То есть что там было или не было мне уже не доказать управляшке
11.12.2023 в 17:47:06
AlexeyL, !#[] AlexeyL, я не знаю, не разбираюсь в электрике вообще
11.12.2023 в 17:48:17
Елена1976 написал: я не знаю, не разбираюсь в электрике вообще
Так на нём, на автомате крупно написано. Можно сфотографировать и выложить фото сюда.
11.12.2023 в 17:50:04
-
11.12.2023 в 17:50:59
AlexeyL, сфотографировала, это то что сделал мой электрик
11.12.2023 в 17:52:15
А это то что стало после прихода электрика из управляющей компании
11.12.2023 в 18:05:06
Елена1976 написал: А это то что стало после прихода электрике изи управляющей
По номиналам автоматов криминала не было и нет. Учтите только, что конструкция смертельно опасна для Вас: стиральная машина по инструкции должна подключаться с заземлением (которого в этой квартире явно нет), но риск от отсутствие заземления можно на 99% компенсировать "дифференциальным автоматом" в щитке. Нет ни того, ни другого, поэтому замыкание или вода в нагревателе машины имеют право убить Вас на месте. Дифференциальный автомат не помешает машине нежно кусаться даже в выключенном состоянии, но убить не даст.
По поводу событий мнение прежнее: ваше замыкание в розетке было соломинкой, поломавшей перегруженного аварийного верблюда. Перегорание провода нуля в стояке (далеко за пределами квартиры) может и должно давать 380 вольт в некоторых розетках, кому не повезло.
Пружинные клеммы ВАГО действительно не приспособлены к алюминию, имеют право гореть, убрали их правильно. Но последствия горения чисто локальные.
11.12.2023 в 18:06:33
AlexeyL, ниже фото прикрепила. Правда ли что ВАговские клеммы нельзя ставить на алюминиевые провода? Мне так УК говорит.