28.07.2009 в 09:13:22
Попытка подключения системы TN-C-S. При соединение собственного контура заземления с шиной РЕ , идут искры. Провод 10мм2 медь начинается потихонечку нагревать. Что может быть ? авария ВЛ?
28.07.2009 в 09:27:24
Возможно. Надо мерять напряжение относительно контура и фазное.
28.07.2009 в 09:27:27
Tomm написал : Попытка подключения системы TN-C-S. При соединение собственного контура заземления с шиной РЕ , идут искры. Провод 10мм2 медь начинается потихонечку нагревать. Что может быть ? авария ВЛ?
Немедленно отключите и вызовите электрика. Это очень опасно.
28.07.2009 в 10:10:43
Перец написал : Немедленно отключите и вызовите электрика. Это очень опасно.
Именно так. Однозначно дохлые или отсутствующие повторные заземления и крякнувший ноль от клеммы трансформатора ТП до любого места ВЛ. Весь ток нейтрали пошёл через Ваш заземлитель. Можете и воздушку пожечь.
28.07.2009 в 10:38:52
2Tomm, а что за шина РЕ у Вас? Надеюсь, РЕ контакт в розетках к этой шине не подключен? Ведь на ней, судя по первому посту, присутствует потенциал..
И последовательность действий вызывает недоумение: сначала попытаться подключить, мало задумываясь о том что может случиться, а после на форуме спрашивать - а что это у меня такое?
28.07.2009 в 11:08:51
Первоначально в доме установил систему ТТ. В даны момент переделываю щетки так как ремонт добрался до первого этажа. Вот и решил поменять систему на TN-C-S .
У меня два щетка в первом :
Вводной автомат 40А, счетчик меркурий 201, УЗО 63А 300МА .
Вот и в нем при подключение заземления происходит искрение, конечно я все отключил и вернулся к системе ТТ.
Просто интересная причина ТП у нас свежая (2 года) старая сгорела а на улице столбы заземлены не все но каждый трети точно.
28.07.2009 в 11:15:04
Simbian написал : И последовательность действий вызывает недоумение: сначала попытаться подключить, мало задумываясь о том что может случиться, а после на форуме спрашивать - а что это у меня такое?
немного не так система выполнена правилно, попутка велас при полностю одключеном питание в доме
28.07.2009 в 11:17:05
2Tomm Самое время промерить напряжения на каждом паросочетании: местное ЗУ - шина РЕ - рабочий ноль - фаза.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.07.2009 в 11:20:18
Kamikaze написал : Самое время промерить напряжения на каждом паросочетании: местное ЗУ - шина РЕ - рабочий ноль - фаза
спасибо сделаю
28.07.2009 в 13:02:25
Все стало ясно ! Система работает как часики, проблема была в не правильной фазировке ввода (перепутаны по цветам фаза и ноль), а я дурак и не проверил. Конечно от туда и потенциал :) межу фазой и заземлением. Всем спасибо а особые Kamikze за Организация системы заземления TN-C-S в частном доме.
28.07.2009 в 14:24:59
2Tomm Поставьте свечку, что остались целы!
28.07.2009 в 15:01:53
Перец написал : Поставьте свечку, что остались целы!
поставлю :)
28.07.2009 в 18:32:47
Tomm написал : проблема была в не правильной фазировке ввода
Да... Я такое и представить не мог... Чтобы человек, даже не ткнув отвёрткой с НЕОНКОЙ, полезет заземлять... Молодец Ваш ангел-хранитель...
29.07.2009 в 00:26:45
Одинец написал : Да... Я такое и представить не мог... Чтобы человек, даже не ткнув отвёрткой с НЕОНКОЙ, полезет заземлять... Молодец Ваш ангел-хранитель...
согласен сам дур....