avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.08.2009 в 22:54:39

Kamikaze написал : при обилии нелинейных нагрузок может потребоваться считать трехфазку как четырехжилку.

В многоквартирных домах с однофазными потребителями совммещенный ноль предпочитают считать рабочим проводом, учитывая неравномерность загрузки по фазам.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.08.2009 в 00:30:45

avmal написал : учитывая неравномерность загрузки по фазам.

Возьмем наихудший случай неравномерной загрузки фаз - загружены только две фазы из трех. Вопрос: сколько проводов под нагрузкой? :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2009 в 00:57:19

Kamikaze написал : Возьмем наихудший случай неравномерной загрузки фаз

Вот только не надо в крайности бросаться ... И от ненаихудших хлопот хватает. :(

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

02.08.2009 в 01:20:34

Kamikaze написал : сколько проводов под нагрузкой?

три?

0
понедельник
понедельник
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

02.08.2009 в 11:27:48

я тоже думаю 3.
2 фазы и нуль :)

вопрос: про то что нулевой провод не учитывается прописано к проводам с пвх и резиновой изоляцией. в околотабличных комментариях про кабели с бумажной изоляции такого ничего нет. стало быть бумажный нуль учитывается? :)

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

02.08.2009 в 13:16:41

Всегда учитывается провод туда и обратно. При питании от одной фазы - два провода. При питании тремя фазами токи в нуле компенсируются. Поэтому учитываются только три провода фаз, а ноль не учитывается. При питании от двух фаз ноль учитывается, как второй провод каждой фазы. Т.е. четыре провода учитываем, хотя их реально всего три.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.08.2009 в 15:10:39

Андрёй написал : При питании от одной фазы - два провода.

Спору нет. ;) А по трёхфазке однозначно сказано в ПУЭ и не надо ничего выдумывать... имхо> При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.08.2009 в 18:24:48

Андрёй написал : При питании от двух фаз ноль учитывается, как второй провод каждой фазы. Т.е. четыре провода учитываем, хотя их реально всего три.

Четыре провода будут учитываться при наличии отдельного нулевого провода на каждую фазу. А если ноль общий, то ток в нем равен току фазы и учитываются три провода.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу