Аватар пользователя
Sergei SV

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Волгоград

Сообщений: 159

03.08.2009 в 13:30:12

Здравствуйте! Скоро 2 года как стоит сплит-система Mitsubishi Electric MSC-GA25VB/MUH-GA25VB. Недели три назад стал замечать, что сплит недостаточно холодит. К тому же стал заметен низкий гул от внешнего блока. Система со времени установки ни разу не подвергалась чистке (ну, естественно, за исключением катехиновых фильтров внутреннего блока).
Я так понимаю, что у меня засорился снаружи радиатор внешнего блока? Можно ли его промыть керхером самостоятельно и как лучше (технология)?
Или лучше вызвать спецов?
Опять же, если вызывать спецов, то прочистить лучше оба блока и заодно продиагностировать утечку фреона?

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

03.08.2009 в 21:24:18

Если есть необходимость .,определяется визуально с наружи .За такой срок тополинный пух способен забить кондетсатор (теплообменник)-пух легко снимается без спец средств.Керхер (высокое давление )применяется когда теплообменник не просвечивается (не продувается).Направление обратное потоку воздуха.-это о наружнем блоке.Внутренний блок-испаритель щеткой вдоль пластин.В обеех случаях применяется химия.При аварийной ситуации электроника должна показать ошибку..

0
Аватар пользователя
Sergei SV

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Волгоград

Сообщений: 159

04.08.2009 в 09:42:06

Т.е. вначале продуть пылесосом? Только вот не совсем понятно про направление продувки (промывки) внешнего блока, получается, что надо промывать по направлению к стене дома, на которой он висит? Странно, на работе приезжала фирма чистить сплиты, так ребята промывали всё ж таки от стены на улицу...

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

04.08.2009 в 18:43:30

..опыт сын ошибок трудных-проходили этот путь.Вы правильно поняли:против потока воздуха.Сопло на расстояние не ближе 100 мм и в створке щелей (иначе загибает пластинки).

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

16.08.2009 в 21:45:16

Кондетсатор наружнего блока могут быть: однорядные,двух и трех.Однорядный допускаю что можно и со стороны стенки(по направлению потока воздуха).Двыхрядный-только против.Трех рядные терпение и время(!) ..и большой вопрос к конструкторам сего чуда-ветиляторы не выдерживают такой печки,максимум 5 лет.Ну и фотка- на вид страшного нечего не было.При возвожности иногда полезно показать хозяину.;) .

0
Вложение
Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

17.08.2009 в 12:23:49

Fresh написал : Ну и фотка- на вид страшного нечего не было.При возвожности иногда полезно показать хозяину

А на самом деле что страшно? Вода не стене?

0
Аватар пользователя
Володька

Местный

Регистрация: 24.12.2008

Железнодорожный

Сообщений: 8

17.08.2009 в 16:33:14

помимо помойки блоков при сервисе делается промывка дренажа, дренажной ванны, антибактериальная обработка испарителя внутреннего блока, помывка лопастей вентилятора, помывка облицовки, замер давления, проверка контактов и проверка надёжности крепления наружного блока. можно ещё химию специальную в ванночку бросить чтоб бактерии не плодились.

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

17.08.2009 в 20:17:31

Последствия просчитываются,в ответственных местах закрывается пленкой.В этой и подобной ситуации при высыхании все удаляется почти одним движением щетки.А вода?Дождик тоже вода.Прямого потока можно заметить на фото нет ,стена прикрыта щитом.Страшное-имел ввиду состояние кондетсатора было удв.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.