03.08.2009 в 13:30:12
Здравствуйте!
Скоро 2 года как стоит сплит-система Mitsubishi Electric MSC-GA25VB/MUH-GA25VB.
Недели три назад стал замечать, что сплит недостаточно холодит. К тому же стал заметен низкий гул от внешнего блока.
Система со времени установки ни разу не подвергалась чистке (ну, естественно, за исключением катехиновых фильтров внутреннего блока).
Я так понимаю, что у меня засорился снаружи радиатор внешнего блока?
Можно ли его промыть керхером самостоятельно и как лучше (технология)?
Или лучше вызвать спецов?
Опять же, если вызывать спецов, то прочистить лучше оба блока и заодно продиагностировать утечку фреона?
03.08.2009 в 21:24:18
Если есть необходимость .,определяется визуально с наружи .За такой срок тополинный пух способен забить кондетсатор (теплообменник)-пух легко снимается без спец средств.Керхер (высокое давление )применяется когда теплообменник не просвечивается (не продувается).Направление обратное потоку воздуха.-это о наружнем блоке.Внутренний блок-испаритель щеткой вдоль пластин.В обеех случаях применяется химия.При аварийной ситуации электроника должна показать ошибку..
04.08.2009 в 09:42:06
Т.е. вначале продуть пылесосом? Только вот не совсем понятно про направление продувки (промывки) внешнего блока, получается, что надо промывать по направлению к стене дома, на которой он висит? Странно, на работе приезжала фирма чистить сплиты, так ребята промывали всё ж таки от стены на улицу...
04.08.2009 в 18:43:30
..опыт сын ошибок трудных-проходили этот путь.Вы правильно поняли:против потока воздуха.Сопло на расстояние не ближе 100 мм и в створке щелей (иначе загибает пластинки).
16.08.2009 в 21:45:16
Кондетсатор наружнего блока могут быть: однорядные,двух и трех.Однорядный допускаю что можно и со стороны стенки(по направлению потока воздуха).Двыхрядный-только против.Трех рядные терпение и время(!) ..и большой вопрос к конструкторам сего чуда-ветиляторы не выдерживают такой печки,максимум 5 лет.Ну и фотка- на вид страшного нечего не было.При возвожности иногда полезно показать хозяину.;) .
17.08.2009 в 12:23:49
Fresh написал : Ну и фотка- на вид страшного нечего не было.При возвожности иногда полезно показать хозяину
А на самом деле что страшно? Вода не стене?
17.08.2009 в 16:33:14
помимо помойки блоков при сервисе делается промывка дренажа, дренажной ванны, антибактериальная обработка испарителя внутреннего блока, помывка лопастей вентилятора, помывка облицовки, замер давления, проверка контактов и проверка надёжности крепления наружного блока. можно ещё химию специальную в ванночку бросить чтоб бактерии не плодились.
17.08.2009 в 20:17:31
Последствия просчитываются,в ответственных местах закрывается пленкой.В этой и подобной ситуации при высыхании все удаляется почти одним движением щетки.А вода?Дождик тоже вода.Прямого потока можно заметить на фото нет ,стена прикрыта щитом.Страшное-имел ввиду состояние кондетсатора было удв.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу