applicant
applicant
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

03.08.2009 в 13:35:12

всем привет,

собрал маленький щиток-панель для гаража, два автомата - свет, розетки, для автоматов взял маленький ящик иек. Купил маленькую шинку с креплением на рейку, но при установке места в обрез. Можно вместо шины использовать wago 773 серии? из потребителей - 3 лампы, да может пылесос 1-2 раза в год:)

спасибо

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.08.2009 в 13:54:31

Почему бы и не использовать?

0
DIA
DIA
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 84

03.08.2009 в 13:59:43

По правилам нельзя - нестационарно закреплённые клеммники в щитах запрещены. Выйти из положения можно, используя фиксатор этой клеммы на Din-рейку

0
applicant
applicant
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

03.08.2009 в 14:14:25

DIA написал : используя фиксатор этой клеммы на Din-рейку

я так понимаю, что вы имеете в виду другой тип клемм, а именно предназначенных для монтажа на дин рейку?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2009 в 14:26:00

DIA написал : По правилам нельзя - нестационарно закреплённые клеммники в щитах запрещены.

Учитывая, что это не щит, а бокс и большую плотность монтажа, то думаю, ничего страшного от использования легковесного WAGO не случится.

DIA написал : Выйти из положения можно, используя фиксатор этой клеммы на Din-рейку

applicant написал : Купил маленькую шинку с креплением на рейку, но при установке места в обрез.

0
applicant
applicant
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

03.08.2009 в 14:40:38

всем спасибо, тема закрыта

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.