Саня74
Саня74
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Челябинск

Сообщений: 5

04.08.2009 в 14:27:40

Всем привет!

Назначение автоматов и сечение проводов:

ЩР-2: 1 – Стиральная машина, насос, водонагреватель накопительный (3 розетки) – ВВГнг 3х2,5 2 – Коридор, кухня, ванная (8 розеток + 6 ламп) – ВВГнг 3х2,5 3 – Спальня, зал (8 розеток + 6 ламп) – ВВГнг 3х2,5 4 – Веранда, улица (4 розетки + 4 лампы) – ВВГнг 3х2,5 Практически все лампы энергосберегающие.

ЩР-1 1 – Дом №1 (розетки + освещение) – алюминиевый старый провод ≈ 4 мм2 2 –Улица (3 розетки + 3 лампы) – ВВГнг 3х2,5

Просьба подсказать несколько вопросов:

  1. Какой автомат ставиться перед счетчиком (2-х полюсный или однополюсный)? Если можно дайте ссылку на ПУЭ. Спрашивал у многих электриков – отвечают по-разному.
  2. Нужен ли автомат в ЩР1 на линию, которая идет в ЩР2. Номинал автомата 25А или 32А?
  3. Как осуществлять ввода в дом (Нужен ли переход на ВВГнг)? Нужно ли закладывать железную трубу в стену? Дома из шлакоблока.
  4. В доме №2 вся разводка выполнена кабелем ВВГнг 3х2,5. Третий провод (земля) подключен во все розетки и соединен на отдельной шине в ЩР2. Земляной контур в домах отсутствует. Как лучше сделать? а) Никуда не подключать эту шину и оставить все как есть. б) Подключить к нулевой шине (N) перед УЗО. Если не сложно поподробнее про п.4. Все-таки речь идет о безопасности жителей.
0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

04.08.2009 в 14:46:44

На вводе в дом очень желательно поставить диф. селективный 32А/100мА или автомат+УЗО как противопожарное. УЗО в ЩРах заменить на 40А/30мА!!!

  1. Разрешено любой 2-х полюсный или однополюсный. Советую ставить 2х полюсный!!!
  2. Не нужен достаточно в ЩР2 вводного УЗО 40А/30мА.
  3. да, да.
  4. Сделать контур заземления. См тему Help по заземлению и безопасности!
0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2009 в 16:13:59

Саня74 написал : б) Подключить к нулевой шине (N) перед УЗО.

Сделайте так человеку, возглавляющему Ваш чёрный список. ПУЭ 1.7.131 и 1.7.132 никто не отменял.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.08.2009 в 16:18:23

Вместо ПВ3 в гофре - СИП или АВТ.

LAV написал : См тему Help по заземлению и безопасности!

+100.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2009 в 17:03:50

LAV написал :

  1. Разрешено любой 2-х полюсный или однополюсный. Советую ставить 2х полюсный!!!

Поддержу и на всякий случай уточню, что два однополюсных вместо двухполюсного ставить нельзя.

2Саня74 См. Важно: Help по заземлению и безопасности!, в частности, посты 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме, 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме Еще по поводу ответвления РЕ ("земли") от нуля на вводе см. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68994#169 (там небольшая рекурсия :o). Ну и еще кое-что можно почерпнуть из п.4 поста http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888323&postcount=70

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Саня74
Саня74
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Челябинск

Сообщений: 5

05.08.2009 в 12:16:49

Спасибо всем!

Посмотрите отредактированную схему. Номинал УЗО изменил.

  1. На входе (перед счетчиком) решено ставить 2-х полюсный автомат.
  2. Автомата перед ЩР2 нет.
  3. СИП в дом не завожу. Делаю переход на ВВГнг и в железную трубу. Подскажите сечение провода ВВГнг, какие необходимо приобретать клеммники?
  4. Решено сделать заземление по типу TT. Можно ли вместо контура забить одну трубу в подполе и от нее протянуть провод? А каким проводом делать - ПВ3?
0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.08.2009 в 12:37:31

2Саня74 При схеме ТТ ВСЕ линии д.б. под защитой УЗО. И лучше в два уровня: одно вводное "противопожарное" на 100-300мА и несколько групповых 10-30мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Саня74
Саня74
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Челябинск

Сообщений: 5

06.08.2009 в 13:05:31

Дык все-таки подойдет ли вариант забивания трубы в подполье?:help

Про УЗО я все понял.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

06.08.2009 в 17:31:26

Заземлитель даже по ТТ (а уж тем более TN) именно в подполе я бы не стал делать, если дом деревянный - особенно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу