День добрый! Делаю новый квартирный щиток. Ставлю нормальные автоматы и узо - на свет =10A; розетки, стиралка, духовка =16A. Плита газовая. Дом 1958 года.

Суть проблемы: в лестничном щите стоит автомат на 16A, а мне в квартирном щитке необходимо поставить общий автомат на 25A.

Звонил в энергосбыт - там сказали, что выделенная мощность 3,5 КВт.

Вопрос: где указано, какая выделенная мощность должна быть по сегодняшним меркам? А то 2 эл. чайника одновременно не включить получается!

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.08.2009 в 20:58:18

Никуда не денетесь - дом старый - С16 и всё. В то время, когда его строили, не предполагали, что чайник 2 кВт - реальность... Либо платите энергосбытовцам за замену магистральных проводов, КТП и пр.

0
zander82
zander82
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

04.08.2009 в 21:06:54

До пакетника с автоматами в лестничном щитке идет алюминий 6 мм^2, в квартиру идет медь 4 мм^2. К стати у жильцов первого этажа на лестнице стоят 25A автоматы! Почему на остальных 2ух стоят 16A?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

04.08.2009 в 23:02:11

zander82 написал : на свет =10A

В подавляющем числе квартир, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки будут защищаться проводники в светильниках и будет более надежное срабатывание автомата, например при КЗ в патроне при замене лампочки. Сечение проводников светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества!

Все автоматы желательно с характеристикой В.

zander82 написал : где указано, какая выделенная мощность должна быть по сегодняшним меркам?

Мерка одна, проводка стояка, на которую дествуют правила по предельно допустимому долговременному току!

zander82 написал : До пакетника с автоматами в лестничном щитке идет алюминий 6 мм^2, в квартиру идет медь 4 мм^2.

Стояки какое сечение, какое состояние этажного и ниже стоящих этажных щитов, щиты подключены по однофазной схеме или трехфазной, PEN стояка цельный?

zander82 написал : К стати у жильцов первого этажа на лестнице стоят 25A автоматы! Почему на остальных 2ух стоят 16A?

Скорей всего они самовольно поменяли. Если все сами будут менять на то что хочется то можно вызвать аварию при которой погорят много электроприборов, а если кто то занулился то и убить может. По мимо того что я написал выше нужно знать ожидаемый ток КЗ в месте установки автомата.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

zander82
zander82
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

06.08.2009 в 15:43:08

Посититель написал : Все автоматы желательно с характеристикой В.

А поконкретнее? С какой отключающей способностью?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

06.08.2009 в 16:16:32

zander82 написал : С какой отключающей способностью?

Это не критично, так как в старых домах с газом ожидаемый ток КЗ далеко не дотягивает даже до 500А. Отключающая способность критична если после автомата будет стоять УЗИП 3-5 кА последней ступени и будут импульсные перенапряжения. Иногда в ЗАС и сетевых фильтах устанавливают УЗИП последней ступени.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

zander82
zander82
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.08.2009 в 12:51:42

Пообщался с электриком от местного Жилкомсервиса. Результат - в лестничном шитке стоит ДэК С32. Прошу совета, как правильнее и удобнее для эксплуатации включить в схему (см. вложение) 2-3 УЗО?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.08.2009 в 13:57:04

zander82 написал : как правильнее и удобнее для эксплуатации включить в схему (см. вложение) 2-3 УЗО?

Поставьте УЗО 16А 10мА на санузел, заменив автоматы на 10А и 6А соответственно. На все остальное УЗО 40А 30мА ( освещение комнат под УЗО можно не ставить ). На вводе перед УЗО поставьте рубильник.

0
zander82
zander82
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.08.2009 в 17:24:20

avmal написал : Поставьте УЗО 16А 10мА на санузел, заменив автоматы на 10А и 6А соответственно. На все остальное УЗО 40А 30мА ( освещение комнат под УЗО можно не ставить ). На вводе перед УЗО поставьте рубильник.

Стоит ли ставить отдельное УЗО для кухни и отдельное для комнат?

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

11.08.2009 в 17:29:38

Результат - в лестничном шитке стоит ДэК С32.

1 производителя автомата, мягко говоря, Вы выбрали несовсем удачно...если хотите недорого то хотя бы ИЭК..купленный в нормальнйо магазине а не рынке.. 2 вводной автомат 32 ампера.. вводной кабель 4 квадрата...ой..не доведёт это всё до добра

Если вводной кабель 3*4 то вводной автомат ставьте, максимум, 25 ампер

Поверьте..вводного автомата на 25 ампер будет вполне достаточно, да и стояк целее будет

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.08.2009 в 17:45:57

zander82 написал : Стоит ли ставить отдельное УЗО для кухни и отдельное для комнат?

Можно и поставить, если бюджет не поджимает.

0