zander82 написал :
на свет =10A
В подавляющем числе квартир, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки будут защищаться проводники в светильниках и будет более надежное срабатывание автомата, например при КЗ в патроне при замене лампочки. Сечение проводников светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества!
Все автоматы желательно с характеристикой В.
zander82 написал :
где указано, какая выделенная мощность должна быть по сегодняшним меркам?
Мерка одна, проводка стояка, на которую дествуют правила по предельно допустимому долговременному току!
zander82 написал :
До пакетника с автоматами в лестничном щитке идет алюминий 6 мм^2, в квартиру идет медь 4 мм^2.
Стояки какое сечение, какое состояние этажного и ниже стоящих этажных щитов, щиты подключены по однофазной схеме или трехфазной, PEN стояка цельный?
zander82 написал :
К стати у жильцов первого этажа на лестнице стоят 25A автоматы! Почему на остальных 2ух стоят 16A?
Скорей всего они самовольно поменяли. Если все сами будут менять на то что хочется то можно вызвать аварию при которой погорят много электроприборов, а если кто то занулился то и убить может. По мимо того что я написал выше нужно знать ожидаемый ток КЗ в месте установки автомата.