Нужно поднять уровень пола на 50-62мм в 2х комнатах из за резкого перепада в коридоре. Выравниваю грубым ровнителем Геркулес. Делаю первый раз и поэтому несколько вопросов:

  1. Слишком большой расход, на одну комнату по 70шт 25кг мешков, можно ли как то съэкономить и ускорить процесс? Сейчас замешиваю по 2 мешка, получается очень медленно и трудоемко.

  2. Делаю строго по технологии - замешиваю оставляю набухать, сново замешиваю. Но после того как уложил и выровнял смесь поднимается как тесто до 7-10мм, приходится еще несколько раз проходить правилом. Может что то не так делаю?

  3. Не наносит ли вред тяжесть в 1.5 тонны на комнату, дом кипичный 6й этаж.

  4. В инструкции написано, смесь расчитана на 10-50 мм. Поскольку мешки уже были в наличии то пришлось делать ими, но меня волнует что в большинстве мест толщина около 55мм, а в некоторых около 62мм. Будут ли последствия, и что можно сделать чтобы их уменьшить?

ps Что бы оценить толщину прикрепил фото, на ней рядом лежит ГКЛ

0
Вложение
Аватар пользователя
sergeyX

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Днепропетровск

Сообщений: 521

06.08.2009 в 12:41:35

Можно воспользоваться в качестве подложки ЭПП. Ктати без сетки-потрескается.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

06.08.2009 в 13:07:07

Rebelint написал : Не наносит ли вред тяжесть в 1.5 тонны на комнату

Размер комнаты? А вообще- лучше как sergeyX сказал. Такой объём тяжести таскать- нет смысла...

0
Аватар пользователя
Rebelint

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Кемерово

Сообщений: 71

06.08.2009 в 14:23:48

Размер комнаты 16 м.кв. Трещины планирую заделать и сверху всю залить самовыравнивающей.

По поводу ЭПП. Каким образом его исспользовать в моем случае? Можно детальнее? У меня сомнения по этому поводу. Пеноплекс-35 мягкий, пальцами сжимается и остаются вмятины. Если его проложить снизу, сверху налить заливной смеси около 2см, то выдержит ли пол когда сверху поставить например тяжелый шкаф?

0
Аватар пользователя
smax99

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

06.08.2009 в 14:50:44

Простите, что такое ЭПП? Тоже стяжку готовлюсь делать в новостройке... Думаю использовать м-300 с крупнозернистым песком... Вроде как делюкс смесь зовется..

0
Аватар пользователя
sergeyX

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Днепропетровск

Сообщений: 521

06.08.2009 в 15:20:29

smax99 написал : Простите, что такое ЭПП?

Плотный пенопласт.

0
Аватар пользователя
sergeyX

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Днепропетровск

Сообщений: 521

06.08.2009 в 15:22:16

Rebelint написал : По поводу ЭПП. Каким образом его исспользовать в моем случае?

2см ЭПП .и 3 см ЦПС с сеткой. Пальцами он сжимается, под стяжкой будет нормально. Там где перепад 62 см. можно использовать 3 см ЭПП

0
Аватар пользователя
Rebelint

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Кемерово

Сообщений: 71

07.08.2009 в 14:00:58

sergeyX написал : 2см ЭПП .и 3 см ЦПС с сеткой. Пальцами он сжимается, под стяжкой будет нормально. Там где перепад 62 см. можно использовать 3 см ЭПП

Сетка должна быть металлической? И как класть ЭПП прямо на поверхность, она же не ровная, с мелкими перепадами, потом прогнется и будут трещины.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

07.08.2009 в 14:33:30

Rebelint написал : Сетка должна быть металлической? И как класть ЭПП прямо на поверхность,

Вот Вам в помощь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55378 Тыщу сто раз про одно и тоже... -:)

0
Аватар пользователя
Rebelint

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Кемерово

Сообщений: 71

15.08.2009 в 13:56:21

Прочитал, вроде разобрался. Еще можно немного поспрашивать?
В общем ситуация такая - есть в наличии куча лишнего влагостойкого ГКЛ 9.5мм. Можно ли его положить в стяжку вместо ЭПП?