Аватар пользователя
Komok

Местный

Регистрация: 01.01.2008

Москва

Сообщений: 18

07.08.2009 в 11:02:35

Сейчас прокладываю электрические кабели от места будущего щитка к розеткам, сталкнулся с проблемой как крепить кабель (NUM 2.5x3) к полу?. Чем лучше крепить - клей? прибить к полу стальную штукатурную сетку и привязывать к ней проволокой?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

07.08.2009 в 11:50:14

Komok написал : Чем лучше крепить - клей? прибить к полу стальную штукатурную сетку и привязывать к ней проволокой?

Что будет сверху кабеля?

0
Аватар пользователя
Komok

Местный

Регистрация: 01.01.2008

Москва

Сообщений: 18

07.08.2009 в 12:32:44

С верху кабеля будут шумаизаляционные маты и плавуящая стяжка.

0
Аватар пользователя
пожарный

Местный

Регистрация: 25.06.2009

Лобня

Сообщений: 33

07.08.2009 в 12:39:26

Komok написал : как крепить кабель (NUM 2.5x3) к полу?

если в стяжку провод ложить, то лучше его ложить в трубе ПВХ д20(на любом стройрынке не дорого)
и крепить трубу с помощью перфоленты и дюб./гвоздь металический с шайбой.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.08.2009 в 13:17:29

Komok написал : как крепить кабель (NUM 2.5x3) к полу?

Дюбель-хомут. ... И не только к полу.

0
Вложение
Аватар пользователя
пожарный

Местный

Регистрация: 25.06.2009

Лобня

Сообщений: 33

07.08.2009 в 16:30:42

avmal написал : Дюбель-хомут. ... И не только к полу.

не истопчат гофру-то, а то никого не заставишь перешагивать, особенно когда рядом субподрядчики
работают, пока стяжку сделают от гофры одни ошмётки остаются.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.08.2009 в 16:45:58

пожарный написал : не истопчат гофру-то, а то никого не заставишь перешагивать, особенно когда рядом субподрядчики
работают, пока стяжку сделают от гофры одни ошмётки остаются.

Не думаю, что адекватные подрядчики по стенке ходят, а если ходят, то только водопроводные трубы смогут выручить - ни жестка ПВХ-труба, ни металлорукав тут не поможет. А потом, если честно, то я и в "гофру"-то кладу кабель только для того, чтобы заметнее был - ГОСТ не возражает против прокладки кабелей и проводов в оболочке под штукатурку или в стяжку подготовки пола без дополнительной оболочки.

0
Аватар пользователя
пожарный

Местный

Регистрация: 25.06.2009

Лобня

Сообщений: 33

07.08.2009 в 17:02:48

avmal написал : металлорукав

отрицательно к нему отношусь-оцинковка, а ржавеет

avmal написал : ПВХ

из практичности использую, (был печальный опыт, стяжку штробил) один м....к узбекской национальности тачанкой с песком по шлейфу проводов раз десять проехал

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу