ВТБ! написал : Вот будет в это отверстие влага попадать
Под трубу так же будет попадать. Зимой еще хуже - трубка - температурный мостик, приманка для конденсата. Кабель хоть с зазором в миллиметр болтается.
11.08.2009 в 13:45:51
ВТБ! написал : Вот будет в это отверстие влага попадать
Под трубу так же будет попадать. Зимой еще хуже - трубка - температурный мостик, приманка для конденсата. Кабель хоть с зазором в миллиметр болтается.
11.08.2009 в 14:23:44
Требование перехода в трубах через перекрытия и стены в деревяных строениях я понимаю как страховку от смещения конструций.В деревяхах все усыхает-плавает ,потому только железная труба гарантирует целостность провода.Все остальные доводы лабуда. НУМ -да хоть три раза НУМ там провода фазы и нуля отделены изоляцией измеряемой долями милиметра. Мой выбор в бане-на нуль и фазу по отдельному проводу/ кабелю/
11.08.2009 в 14:26:05
Алексейй написал : Мой выбор в бане-на нуль и фазу по отдельному проводу/ кабелю/
Хреновый выбор ...
11.08.2009 в 14:39:46
Алексейй написал : Требование перехода в трубах через перекрытия и стены в деревяных строениях я понимаю как страховку от смещения конструций.В деревяхах все усыхает-плавает ,потому только железная труба гарантирует целостность провода.Все остальные доводы лабуда.
Т.е. если в стене кабель проходит через цельный единственный брус, то пристрелив вокруг кабельного отверстия обшивку (вагонку) сильно снизим необходимость трубки?
11.08.2009 в 15:03:59
Мишутк написал : пристрелив вокруг кабельного отверстия обшивку (вагонку) сильно снизим необходимость трубки?
Если учесть, что металлическа труба используется в противопожарных целях для локализации возгорания проводки при КЗ или утечке изоляции, то ее необходимость увеличится на толщину "обшивки ( вагонки ).
11.08.2009 в 15:54:16
... железная труба ,бздим про загорание и открытая проводка.... .При том ,что условия горения для окрытой лучше +ее протяженость на два порядка больше . Нестыковка получаеться. Брус часто зашиваеться гипсокартоном,вагонкой.То есть получаем проскости работающие на срез.В таких случаях спасет только металическая труба-от механических повреждений с последующим коротким замыканием. Прокладка проводки на чердаке в мет.трубе-тут чисто противопожарное .ИМХО.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.