аматор1 написал : а статистика по пробоям есть?

Сейчас хлодильник показывает на корпус около 2 МОм, а то и больше. А прошлой веской у компрессора моего холодильника сопротивление изоляции гуляло в пределах 50 - 470 кОм. Даже УЗО на квартиру выбивало.

Kamikaze написал : Законный вариант отказа от УЗО: стационарное подключение холодильника - без розетки-вилки, посредством клеммника.

С потерей гарантии на холодильник.

Auri написал : У меня НЕизолированная ВЛ, и система ТТ. Сколько гроз было, ниразу УЗО не срабатывало

У меня тоже не выбивало.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

16.08.2009 в 21:25:25

Kamikaze написал : На этот случай есть (д.б.) защитное зануление и АВ. УЗО это подстраховка на случай обрыва РЕ

А обрыв РЕ где в данном случае имеется ввиду ? от розетки до холодильника (в асмом проводе) или в самом холодильнике отпало от корпуса (если оно на него заводится) ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.08.2009 в 21:35:42

ALARMus написал : А обрыв РЕ где в данном случае имеется ввиду ? от розетки до холодильника (в асмом проводе) или в самом холодильнике отпало от корпуса (если оно на него заводится) ?

По большому счету - где угодно. Но одно из самых узких мест - штепсельное соединение. В качестве "евророзеток" с "евровилками" у нас принят не слишком, на мой вгляд, удачный немецкий (могу путать) стандарт с боковыми "усиками". Вернее, стандарт может и ничего, но его реализации не всегда удачны. В частности, в случае с белорусскими розетками выпуска крайних нескольких лет, где усики (как впрочем, и основные контакты) неупруги, отгибаются и перестают "контачить". Кроме того, на форуме был случай, когда контакт РЕ был нарушен из-за краски, попавшей на "усики" во время покраски то ли стен, то ли потолка.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.08.2009 в 12:49:41

Kamikaze написал : Кроме того, на форуме был случай, когда контакт РЕ был нарушен из-за краски, попавшей на "усики" во время покраски то ли стен, то ли потолка.

Такое сплош и рядом.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.08.2009 в 09:44:41

greg111 написал : а монтаж сделан не по ГОСТу а по ТУ. приезжими)

и розетки тоже приезжие делали (я по глупости думал фирмы специализирующиеся на производстве эл. установочных изделий).

0