15.08.2009 в 21:40:03
Нужна помощь с усовершенствованием схемы 3х-комнатной квартиры в П-44. Квартиру купили недавно, делаем небольшой ремонт, есть возможность улучшить электрику в ванной и кухне и поменять все автоматы и т.д. Жэковский электрик сказал, что надо купить 3 автомата вместо имеющихся (на 16А, 25А, 32А), про УЗО сказал, что не будет работать, т.к. в доме нет заземления и стоит перемычка ноль на землю(?). Я почитал тут форум и понял, что он не прав по поводу УЗО. К тому же он не опознал уже имеющееся УЗО в щитке и утверждал, что четвертый автомат -- слаботочник с интернетом, хотя я потом проверил и убедился, что это водогрей..
Схема такая: КУХНЯ
ВАННАЯ
КВАРТИРА
Сейчас стоят 4 АВ (все буду менять). Позиции 2, 3, 5, 6 еще не существуют (провод могу легко провести до щитка). В ванной 4 розетки и эл. теплый пол. На кухне планируется обычный набор -- чайник, микроволновка и проч. В комнатах уже есть кондиционер, планируются аудио- и видеотехника, компьютеры, пылесос, и т.д. В комнатах уже поклеены обои, поэтому переделывать проводку не получится. Могу переделать проводку и розетку для водогрея (возможно потом поставлю проточный на 5-6 кВт).
ВОПРОС 1: Стоит ли делать отдельную проводку 2, 3, 5, 6? И каким кабелем? Расстояния до щитка метров 12-15.
ВОПРОС 2: Какие поставить автоматы на каждую из позиций и какие УЗО (или дифф. автоматы)? Места в щитке маловато.
В средствах сильно не ограничен, хочется как лучше, техника вся новая и дорогая будет стоять.
15.08.2009 в 22:23:59
Contra написал : Жэковский электрик сказал, что надо купить 3 автомата вместо имеющихся (на 16А, 25А, 32А), про УЗО сказал, что не будет работать, т.к. в доме нет заземления и стоит перемычка ноль на землю(?).
Постарайтесь больше не подпускать этого "электрика" к своему электрохозяйству - обслуживать здание и не знать, что в обслуживаемой серии П-44 в этажных щитах есть шина PEN ... Это выше моего понимания.
Contra написал : В средствах сильно не ограничен, хочется как лучше, техника вся новая и дорогая будет стоять.
Тогда вам сам Бог велел пригласить хорошего специалиста для консультации, чтобы определиться на месте со всеми нагрузками и схемой электросети, а уже схему, предложенную специалистом, можно выложить на форум для обсуждения, если будет глодать червяк сомнения по поводу его компетентности. Пока, я думаю, не от чего отталкиваться в советах, не зная реального состояния сети на сегодняшний день и ваши задумки, которые чаще нельзя выразить в письменном виде.
Contra написал : Какие поставить автоматы на каждую из позиций и какие УЗО (или дифф. автоматы)? Места в щитке маловато.
Именно для решения этого вопроса вам и требуется изначально специалист.
15.08.2009 в 22:29:36
Contra написал : Места в щитке маловато.
Поставьте щиток в квартире. Ну и новый ввод от подъездного щита - до квартирного......
15.08.2009 в 22:48:41
2Contra
Мероприятия по реконструкции подъездного щитка дело не благодарное.
Обычно оставляют в нем вводной автомат, а всё остальное монтируют в квартире, в новом щитке. Разбивать потребители на большое количество групп смысла нет. Обычно достаточно выделить плиту, кухню, ванную комнату, освещение, розетки и водонагреватель.
Для монтажа советую позвать грамотных электриков.
15.08.2009 в 22:56:24
SCB написал : Для монтажа советую позвать грамотных электриков.
Монтаж еще рано обсуждать.
16.08.2009 в 11:03:13
Спасибо за отзывы!
avmal написал : не знать, что в обслуживаемой серии П-44 в этажных щитах есть шина PEN
т.е. по фото видно, что эта шина именно в этом доме есть и всё хорошо? А то я уже расстроился, что дом ущербный попался
Щиток в квартире ставить уже поздно -- обои только наклеены да и места нет толком. А ставят ли вторые щитки в тамбуре за пределами квартиры? У нас там чисто и пусто.
16.08.2009 в 12:19:06
Contra написал : ставят ли вторые щитки в тамбуре за пределами квартиры?
Contra написал : ставить уже поздно
Если обои поклеили- то электрикой заниматся уже поздно, хотя лучше поздно, чем......
16.08.2009 в 12:43:32
Contra написал : Щиток в квартире ставить уже поздно -- обои только наклеены да и места нет толком.
Юрий-Электр написал : электрикой заниматся уже поздно
Думаю, что вы упустили возможность модернизировать свое электроснабжение, если не потратиться на повторный ремонт. А место для щитка всегда можно найти.
Contra написал : А ставят ли вторые щитки в тамбуре за пределами квартиры? У нас там чисто и пусто.
Потому и пусто, что это общая территория, на которую со своим хозяйством вам залезать нельзя.
16.08.2009 в 19:35:59
В общем, на отдельный щиток не решился, ремонт переделывать нет смысла. Съездил в магазин и купил 6 диффавтоматов для такой схемы:
С32А-30мА плита кабель 3х4 новый С16А-10мА стиралка+сушилка+водогрей кабель 3х2,5 новый С16А-10мА посудомойка кабель 3х2,5 новый С16А-30мА чайник+микроволновка кабель 3х2,5 новый С16А-30мА кухня+ванна (свет и розетки, вкл. холодильник) кабель старый С16А-30мА три комнаты (свет и розетки, вкл. кондиционер) кабель старый
Очень хотелось бы услышать ваши комментарии, имеет ли смысл такая схема, т.к. сам в теме не разбираюсь. Все автоматы -- легран на 2 ячейки, планирую их разместить в квартирном щитке.