Роман98
Роман98
Новичок

Регистрация: 09.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

20.08.2009 в 12:47:43

Всем привет. Столкнулся вот с какой проблемой.
Условия задачи: Существует сооружение, состоящее из дву частей. В последствие, данное сооружение "уедет" в другой регион по частям. Мое оборудование стоит в одно части, шкафы, откуда мне необходимо взять питание и отдать сухой контакт на отключение - в другой. После транспортировки сооружения на место постоянной установки выезд специалистов невозможен. Вопрос: посоветуйте, плиз, разъемчик (вилка и розетка) с коммутационной способностью не менее 10А и небольшими габаритами. Также немаловажен факт "безболезненного" приобретения в торговых сетях СПб (не под заказ, а сразу).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

20.08.2009 в 13:36:03

Роман98

Что-нибудь в таком духе? http://electro-mpo.ru/card18210.html http://electro-mpo.ru/card18211.html

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.08.2009 в 13:40:27

Роман98 написал : Вопрос: посоветуйте, плиз, разъемчик (вилка и розетка) с коммутационной способностью не менее 10А и небольшими габаритами. Также немаловажен факт "безболезненного" приобретения в торговых сетях СПб (не под заказ, а сразу).

Для этого применяют клеммники. Разъёмы используем только для межпанельных соединений слаботочки при отгрузке многопанельных шкафов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

20.08.2009 в 13:59:44

LAV написал : клеммники

Кто к ним подключит, если

Роман98 написал : выезд специалистов невозможен

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.08.2009 в 14:06:20

ВТБ! написал : Кто к ним подключит, если

А для чего эл. шкафы - в качестве подставки? или к ним кабели вводные и нагрузку подключать будут? В общей схеме указываются меж. шкафные связи, если изготовитель один и есть план установки шкафов делается заранее оконцованный и маркированный один кабель или несколько. Никогда таких вопросов не возникало. Отправляли шкафы и в Сибирь и в Калининград.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

20.08.2009 в 14:10:30

LAV написал : А для чего эл. шкафы

Не факт, что шкафы электрические. Ладно, автору виднее...

0
Роман98
Роман98
Новичок

Регистрация: 09.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

20.08.2009 в 14:11:44

ВТБ! написал :

Вроде бы оно. На кабель подойдет.

0
Роман98
Роман98
Новичок

Регистрация: 09.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

20.08.2009 в 14:14:06

Шкафы тут не при чем. В задаче об этом речи не идет. Главное, что нужно вынеси из условия: выезд специалиста на объект НЕВОЗМОЖЕН. Гораздо проще посадить кабели на разъемы и любой дядя Вася из местного населения абсолютно спокойно сможет их соединить., а если кол-во разъемов свести к одному, то ошибка исключена. Сасибо ВТБ.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

20.08.2009 в 14:55:27

типа такого http://www.megachip.ru/item.php?item_id=726735 , практически в любом хозмаге

0
Роман98
Роман98
Новичок

Регистрация: 09.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

20.08.2009 в 14:57:37

Дороговата штуковина....да и мне нужно мах 10А коммутационной способности

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

20.08.2009 в 15:04:19

Габариты больше. И блокировки нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу