25.01.2010 в 15:28:50
сочится именно из аварийного клапана.Больше подтеканий под котлом не видно.Курил форумы,проблемы с давлением возникают,если не достаточное давление в расширительном бачке,нужно его поднять через ниппель на пустой системе,сегодня буду ковырять в этом направлении.Очень надеюсь что не теплообменник...
25.01.2010 в 20:24:34
Доброго времени. А сам датчик и манометр нормальные?
25.01.2010 в 20:38:42
victorizorla Да,они ведь показывают изменения,пуск котлу запрещают\разрешают.
В общем опустошил котел,подключил манометр к расширительному бачку,давление в нем 0..Накачал до 1.5,потом снизил до 1.Пока давление в системе - норма,будем наблюдать ))
26.01.2010 в 08:36:48
Давление чуть упало за ночь(примерно на 0,1),что удивило,клапан аварийного сброса давления чуть подтекает..за ночь в банку накапало примерно 50гр.Может окалина\мусор попали,можно ли вылечить аварийным повышением давления,что бы он сработал?
26.01.2010 в 17:06:28
Попробуйте колпачок на аварийном клапане провернуть до щелчка, там будет сильный напор мусор должно смыть.
26.01.2010 в 17:28:52
Gera2006 написал : Попробуйте колпачок на аварийном клапане провернуть до щелчка..
т.е клапан можно открыть не создавая аварийного давления?
26.01.2010 в 17:31:17
Да. Сверху клапана пластиковый колпачек. Если его прокрутить то будет сброс давления. Прокрутить нужно обязательно до щелчка, что бы клапан встал на место.
26.01.2010 в 17:33:17
Спасибо,сейчас попробую..
27.01.2010 в 06:33:49
Если клапан не держит (окончательно), то без разборки (без замены), в негерметичный клапан можно ввернуть другой клапан на 3 бар на 1/2, но не фирменный , т.к. у фирменного внутренняя, а у обычного нарушения, и всё.
04.02.2010 в 16:24:02
На днях столкнулся с такой проблемой. У меня MAIN DIGIT 240 Fi, в эксплуатации пол года. Уже было 2 случая, когда после использования горячей воды, закрыв кран, он продолжал нагревать воду в контуре! Хорошо, что я заметил, благо индикация не светодиоды, а жк. экран, где можно мониторить температуру. Еле успел открыть резко кран, что бы протоком снизить температуру, которая уже подскочила до 85. Режим эксплуатации стоял «лето». Понятное дело, что у него есть сбросной клапан, но все же, что за глюк такой, вызвал мастеров, будут смотреть. У кого ниб такое было?
05.02.2010 в 07:48:20
А котел через стабилизатор работает? Может датчик протока? Но тут должно быть сочетание 2-х факторов: датчик гвс должен сигнализировать о наличии протока, а датчик t ГВС должен прошляпить t.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу