Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.08.2009 в 16:30:28

mixon написал : На контактах у старой плиты провода были прицеплены к кольцам без лужения

Была применена опрессовка.

mixon написал : КОльца возьму с провода к старой плите. А вот как облудить, не знаю.

Не получите нормального соединения,уж лучше без них.

mixon написал : и желто-зеленый - земля.

Защитная земля.

dmitriev01 написал : Рекомендую ещё найти место соединения красного провода с белым,и осмотреть.

Искали ? Лучше посмотреть.с Вашей мощностью не исключены"сюрпризы"

0
Аватар пользователя
mixon

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Лобня

Сообщений: 19

25.08.2009 в 17:47:56

dmitriev01 написал : Искали ? Лучше посмотреть.с Вашей мощностью не исключены"сюрпризы"

Искал. В щитке не нашел. А дальше щитка надо стену ломать.

dmitriev01 написал : Не получите нормального соединения,уж лучше без них.

лучше не распрессовывать обратно, а просто намотать вокруг болта на каждой клемме?

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.08.2009 в 18:06:49

mixon написал : а просто намотать вокруг болта на каждой клемме?

:eek:
Это как ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.08.2009 в 18:12:06

dmitriev01 написал : Защитная земля.

Защитный ноль.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.08.2009 в 18:13:06

2mixon ,поймите пожалуйста,Ваша плита очень мощный потребитель эл.энергии.При недостаточном сечении кабеля,Вы должны везде обеспечить хороший контакт,иначе вообще будет капут.А Вы хотите просто намотать провод вокруг болта,он у Вас обгорит в первый же день. Сделать петельку,и облудить её,займёт не так уж много времени.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.08.2009 в 18:14:20

avmal написал : Защитный ноль.

Написал словами топикастера,чтоб он понял

mixon написал : и желто-зеленый - земля.

0
Аватар пользователя
mixon

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Лобня

Сообщений: 19

25.08.2009 в 18:41:35

dmitriev01 написал : Сделать петельку,и облудить её,займёт не так уж много времени.

прочитал, как лудить http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002129.shtml там кто во что горазд... Какой лучше способ выбрать?

А если купить моножильный провод, его тоже надо будет лудить?

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.08.2009 в 18:45:04

2mixon ,если ничего не выходит,гораздо разумнее пойти купить нормальную розетку,подойти с куском кабеля в какой-то электротехнический магазин,попросить опрессовать,не откажут поверьте, и не мучаться.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.08.2009 в 18:48:43

mixon написал : А если купить моножильный провод, его тоже надо будет лудить?

Нет. лучший способ я Вам описал в посте №51. Посидите денёк на консервах,ничего страшного.Понимаю что новую вещь хочется поскорее опробавать,но лучше сделать как можно качественнее сразу,поможет избежать мороки в дальнейшем.

0
Аватар пользователя
mixon

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Лобня

Сообщений: 19

25.08.2009 в 18:52:40

dmitriev01 написал : 2mixon ,если ничего не выходит,гораздо разумнее пойти купить нормальную розетку,подойти с куском кабеля в какой-то электротехнический магазин,попросить опрессовать,не откажут поверьте, и не мучаться.

электрик местный отказался опрессовывать)) Сказал, что у него такого инструмента нет. И даже в горсети еще ни у кого не видел такого инструмента. Сказал, нужно лудить.

Ладно, спасибо всем за помощь. Завтра либо все-таки в магазе опрессуют, либо моножильный кабель поищу. Но еще раз спрошу, моножильный кабель надо лудить или нет?

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.08.2009 в 18:55:58

mixon написал : Но еще раз спрошу, моножильный кабель надо лудить или нет?

Не надо.

mixon написал : И даже в горсети еще ни у кого не видел такого инструмента.

Почти как у нас:) Удачи Вам.

0
Аватар пользователя
SWG

Местный

Регистрация: 19.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

25.08.2009 в 22:07:45

А к какой розетке подключить кухонную плиту будет еще лучше?

На обратной стороне плиты написано, что она потребляет 9500 ваттов.

В доме стояла розетка, сделанная еще в Союзе Советских Социалистических Республик, 220 вольт на 40 ампер. 220 умножить на 40 равняется 8800 ваттов. У нее расплавилась клемма, к которой был подключен фазный провод.

В магазине есть розетка только российского производства (с четырьмя контактами), на которой написано «25А/380~». Если перемножить, то получается как раз 9500 ваттов. Дополнительно, сеть дает только 220 вольт.

Я правильно рассчитал мощность?

Заранее огромное спасибо!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.08.2009 в 22:19:30

SWG написал : А к какой розетке подключить кухонную плиту будет еще лучше?

Варочные панели, как правило, подключаются напрямую - без разъемов.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.08.2009 в 22:34:42

SWG написал : В магазине есть розетка только российского производства (с четырьмя контактами), на которой написано «25А/380~». Если перемножить, то получается как раз 9500 ваттов. Дополнительно, сеть дает только 220 вольт.

Я правильно рассчитал мощность?

Нет ,Вы неправильно подсчитали мощность.В случае 25А/380В,каждый из трёх контактов рассчитан на 25А,а вслучае 40А/220В,каждый из двух на 40А.Вы путаете однофазную сеть с трёхфазной.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.08.2009 в 22:37:25

2SWG ,мой пост выше касается выбора розетки.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу