26.11.2009 в 14:06:32
Кто может подсказать ссылку на нормативы по срокам выполнения электроизмерений? Для электроустановок жилых помещений это год или 3 года?
26.11.2009 в 18:17:40
4Серый написал : ... если РЕ прикручен к давно сгнившему контуру заземления и не выполняет свою функцию-это чревато для всех жильцов дома.
РЕ стояков должен быть обязательно подключен к РЕ шине ВРУ, к которой так же обязательно длжны быть подключены PEN или PE питающей линии, РЕ ЗУ, а не к контуру ЗУ!
4Серый написал : мне довелось поработать в одной квартире в доме,в котором была сделана "реконструкция" стояка.там просто силами джамшутов был протащен ж-з провод по стояку,который в подвале опрессовали наконечником и прикрутили к старой стальной полосе что в подвале проложена была.откуда эта полоса начиналась и где заканчивалась узнать так и на удалось.
Ни какое заземление не защитит если РЕ присоединен не понятно куда.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
07.11.2012 в 20:40:11
на разные виды испытаний даются разные периоды: например контур заземления - 1 раз в 6 лет, замеры сопротивления изоляции кабелей - раз в 3 года. Что касаемо организаации - у нее должно имется свидетельство о регистрации электролаборатории, там указываются разрешенные виды испытаний. Выдается свидетельство Ростехнадзором на 3 года.
07.11.2012 в 20:41:09
[Вот тут все с сылками на НТД
22.12.2014 в 15:51:17
alipos написал : Кто может подсказать ссылку на нормативы по срокам выполнения электроизмерений? Для электроустановок жилых помещений это год или 3 года?
Приложение 3 ПТЭЭП, п. 2.12.17., раз в три года. Кстати, сопротивление изоляции электропроводки лифтового оборудования 1 раз в год.