Господа электрики - подскажите пожалуйста, должна ли Управляющая Компания (или ТСЖ) проводить электроизмерения жилого дома и с какой периодичностью. По ПТЭЭП 1 - 3 раз в год, кто знает - делается ли это реально? И какой штраф грозит если будет проверка инспектором энергонадзора. Заранее спасибо.

Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

25.08.2009 в 20:51:35

#1339279

вообще-то УК или ТСЖ должны вызывать обращаться в организацию имеющую лицензию на производство данных работ. насчет реального положения дел узнайте в правлении УК или ТСЖ.а что касается штрафа не знаю,но мое мнение если при пятипроводке в жилом доме сопротивление заземления не соответствует норме-отключать весь дом до приведения заземления в норму.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.08.2009 в 21:18:13

#1339316

4Серый написал : если при пятипроводке в жилом доме сопротивление заземления не соответствует норме-отключать весь дом до приведения заземления в норму

А при чем тут пяти- или четырехпроводность стояка?

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
миш26

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

25.08.2009 в 22:11:53

#1339410

производиться ли это реально не видел , о штрафах потребителю не слышал.если они и накладываются то вероятней на обслуживающию организацию . проверяют фирмы с лицензиями .

4Серый написал : но мое мнение если при пятипроводке в жилом доме сопротивление заземления не соответствует норме-отключать весь дом до приведения заземления в норму.

извините как вы это предстовляете отключить жилой дом с людми.

Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

25.08.2009 в 22:52:10

#1339461

Kamikaze написал : при чем тут пяти- или четырехпроводность стояка?

я про четырехпроводность не писал.а вот если РЕ прикручен к давно сгнившему контуру заземления и не выполняет свою функцию-это чревато для всех жильцов дома.

миш26 написал : извините как вы это предстовляете отключить жилой дом с людми.

тут уже была тема когда РЕ провод газовой плиты спекся по всей длине,поищите-почитайте.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.08.2009 в 23:30:38

#1339524

Широко распространено заблуждение, что РЕ пятипроводного стояка "начинается" с контура заземления. На самом деле это, конечно же не так. См. ПУЭ или краткий пересказ в 20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком? На самом деле РЕ-проводник - нулевой защитный проводник - пятипроводного стояка "образуется" в результате разделения PEN-проводника фидера с КТП. ПУЭ рекомендует на вводе в дом выполнять повторное заземление PEN-проводника. Сопротивление заземления при кабельном вводе по ПУЭ - не нормируется. Нормируется оно постольку, поскольку служит одновременно ЗУ молниезащиты. А вот СУП (соединение воедино PEN-проводника ввода с КТП, всех трубопроводов, строительных металлоконструкций, ж/б фундамента и т.д.) на вводе в здание - обязательна. За компанию ж/б фундамент здания и металлические трубопроводы, включенные в СУП выполняют роль естественных заземлителей. Впрочем, это вторично. Главное - что потенциалы РЕ и сторонних проводящих частей уравнены и при прикосновении стоящего на бетонном полу человека к электроприбору, подключенному к РЕ его не ударит током, поскольку разность потенциалов между РЕ и полом благодаря СУП равна нулю.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
DRDR

Местный

Регистрация: 25.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 189

26.08.2009 в 00:12:26

#1339593

4Серый написал : имеющую лицензию на производство данных работ

Лицензий таких нет, организация должна иметь "аттестат аккредитации в Ф.А. по Тех.регулированию и метрологии и свидетельство о регистрации лаборатории в Ростехнадзре".

alipos написал : с какой периодичностью

Замер сопротивления изоляции почему-то требуют пож. инспекторы, это их любимый пункт в предписании, ссылаются на НПБ, пункт могу уточнить. Периодичность раз в три года. Размер штрафа имеет обратную зависимость от полученной взятки. Помоему на физ. лицо до 10 т.р. на юр. лицо до 40 т.р.. При не выполнении предписания в указанные сроки дело положено передавать в суд. Если Вы какие другие измерения имеете ввиду, типа мониторинга качества предоставляемой эл. энергии. То инспекторов они мало волнуют.

Аватар пользователя
alipos

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

26.08.2009 в 07:49:20

#1339743

Спасибо всем откликнувшимся - вопрос еще а где граница по которую должны производится замеры? То есть допустим прогрузка автоматов в щитке - на балансе УК, а дальше счетчик - уже собственность жильца?

Аватар пользователя
DRDR

Местный

Регистрация: 25.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 189

26.08.2009 в 17:47:34

#1340653

DRDR написал : Лицензий таких нет

Cсории, лицензия есть. "-на осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей" но нужна ли она для измерений, до конца непонятно, мне. В смысле вопрос спорный.

Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

26.08.2009 в 22:46:25

#1341073

2 Kamikaze одно дело что написано на бумаге,а другое: мне довелось поработать в одной квартире в доме,в котором была сделана "реконструкция" стояка.там просто силами джамшутов был протащен ж-з провод по стояку,который в подвале опрессовали наконечником и прикрутили к старой стальной полосе что в подвале проложена была.откуда эта полоса начиналась и где заканчивалась узнать так и на удалось.

Аватар пользователя
Kuzia

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

28.08.2009 в 22:59:51

#1344275

DRDR написал : Cсории, лицензия есть. "-на осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей" но нужна ли она для измерений, до конца непонятно, мне. В смысле вопрос спорный.

ЕЕ уже отменили. Ввели аттестат компетентности, который по желанию. Нужно искать контору с Свидетельством о регистрации лаборатории. Этого достаточно.

Аватар пользователя
alipos

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Екатеринбург

Сообщений: 30

26.11.2009 в 14:06:32

#1496896

Кто может подсказать ссылку на нормативы по срокам выполнения электроизмерений? Для электроустановок жилых помещений это год или 3 года?

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1733

26.11.2009 в 18:17:40

#1497364

4Серый написал : ... если РЕ прикручен к давно сгнившему контуру заземления и не выполняет свою функцию-это чревато для всех жильцов дома.

РЕ стояков должен быть обязательно подключен к РЕ шине ВРУ, к которой так же обязательно длжны быть подключены PEN или PE питающей линии, РЕ ЗУ, а не к контуру ЗУ!

4Серый написал : мне довелось поработать в одной квартире в доме,в котором была сделана "реконструкция" стояка.там просто силами джамшутов был протащен ж-з провод по стояку,который в подвале опрессовали наконечником и прикрутили к старой стальной полосе что в подвале проложена была.откуда эта полоса начиналась и где заканчивалась узнать так и на удалось.

Ни какое заземление не защитит если РЕ присоединен не понятно куда.

Аватар пользователя
asogor

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Киров

Сообщений: 32

07.11.2012 в 20:40:11

#3419770

на разные виды испытаний даются разные периоды: например контур заземления - 1 раз в 6 лет, замеры сопротивления изоляции кабелей - раз в 3 года. Что касаемо организаации - у нее должно имется свидетельство о регистрации электролаборатории, там указываются разрешенные виды испытаний. Выдается свидетельство Ростехнадзором на 3 года.

Аватар пользователя
asogor

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Киров

Сообщений: 32

07.11.2012 в 20:41:09

#3419772

[Вот тут все с сылками на НТД

http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/norm/norm\_prim.doc](http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/norm/norm_prim.doc)

Аватар пользователя
shurik2207

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Киров

Сообщений: 0

22.12.2014 в 15:51:17

#4906947

alipos написал : Кто может подсказать ссылку на нормативы по срокам выполнения электроизмерений? Для электроустановок жилых помещений это год или 3 года?

Приложение 3 ПТЭЭП, п. 2.12.17., раз в три года. Кстати, сопротивление изоляции электропроводки лифтового оборудования 1 раз в год.