Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.08.2009 в 11:14:53

Для фазы и рабочего нуля вполне достаточно отключения диффом. А вот защитный ноль линии ТП придется отключать инструментально - или на регуляторе, или в щитке.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Polar_Kiev
Polar_Kiev
Новичок

Регистрация: 26.08.2009

Киев

Сообщений: 11

28.08.2009 в 12:33:41

Kamikaze написал : Для фазы и рабочего нуля вполне достаточно отключения диффом. А вот защитный ноль линии ТП придется отключать инструментально - или на регуляторе, или в щитке.

Я понял, придется вечером поковырять. Кстати, в теме на Х нашел такую фразу

Как проверить исправность СУП. По-хорошему, необходим осмотр хозяйства в подвале. Если доступа туда нет и/или нет специалиста, способного оценить состояние СУП, то хотя бы: Во-первых, нужно измерить напряжение между нулем сети и трубопроводами в ванной. Если оно превышает единицы вольт, значит, СУП неисправна, либо PEN-проводник в неудовлетворительном состоянии (например, имеет место быть большое переходное сопротивление соединений).

Про СУП понятно - оно или живо, или нет. Хоть и дверь в "подвал" открыта и печать сорвана - я сам оценить её состояние на смогу. Интерес вызвала вторая часть фразы. У меня ввод сделан из меди 6мм, а стояки - Al. Из-за крышки я не видел - как именно подсоединили мои строители. Вопрос - и как правильно?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.08.2009 в 16:35:14

Polar_Kiev написал : Вопрос - и как правильно?

Присоединение ввода к стояку? Либо на штатные клеммники щитка, либо непосредственно к проводам стояка с помощью "орехов". Счетчик в квартирном щите?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Polar_Kiev
Polar_Kiev
Новичок

Регистрация: 26.08.2009

Киев

Сообщений: 11

29.08.2009 в 01:21:10

Сегодня смог только померять напряжение между моим нулем и трубами при отключенном теплом полу. Ничего не изменилось - 8 В

Kamikaze написал : Присоединение ввода к стояку? Либо на штатные клеммники щитка, либо непосредственно к проводам стояка с помощью "орехов". Счетчик в квартирном щите?

Посмотрю завтра. А счетчик - в квартирном щите

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.08.2009 в 10:34:27

Polar_Kiev написал : Сегодня смог только померять напряжение между моим нулем и трубами при отключенном теплом полу. Ничего не изменилось - 8 В

Я не это имел в виду. Я имел в виду субъективное ощущение:

Kamikaze написал : Проверьте, не зависит ли "пощипывание" от крана от включения/выключения ТП.

Polar_Kiev написал : Сегодня я полностью отсоединил шланги бойлера от кранов, и почувствовал, что сам кран пощипывает.

Причем, включение/выключение ТП как диффом, так и полное отключение и диффом и от РЕ ("земли").

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Polar_Kiev
Polar_Kiev
Новичок

Регистрация: 26.08.2009

Киев

Сообщений: 11

31.08.2009 в 14:23:56

Kamikaze написал : Я имел в виду субъективное ощущение:

Субъективное ощущение было только когда касаться одновременно металлизированного шланга бойлера, и собственно кран. Ни при включенном, ни при отключенном полу простое касание за кран ничего не давало. На выходных имплантировал две полипропиленовые вставки от крана до шланга - от ХВС 35 см, от ГВС 50 см. При подаче воды - разницы потенциалов между моей "землей" и бойлерным шлангом нет, за 2 дня сам шланг не нагрелся - так что как минимум от ощущаемых эффектов я избавился. Вот теперь думаю - тянуть отдельное, личное заземление, или не надо...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу