Подскажите, пожалуйста... Ввод с улицы и ввод с генератора. В щитке стоит переключатель-размыкатель. Надо ли им разрывать нейтраль с улицы? Рисунок прилагается..
01.09.2009 в 09:41:46
Подскажите, пожалуйста... Ввод с улицы и ввод с генератора. В щитке стоит переключатель-размыкатель. Надо ли им разрывать нейтраль с улицы? Рисунок прилагается..
01.09.2009 в 10:21:05
Если контур повторного заземления отсутствует, нейтраль лучше не разрывать ИМХО, т.к. выводы генератора изолированы, а это имеет значение для нормальной работы газового оборудования (система поджига).
01.09.2009 в 10:32:40
Заземление есть.
01.09.2009 в 10:46:15
2Leoni
Принято в "картинках" выкладывать: гиф или джпег.
01.09.2009 в 10:56:00
Smily написал : Принято в "картинках" выкладывать: гиф или джпег.
Прошу прощения. Мало времени, надо к обеду решить этот вопрос.
01.09.2009 в 11:09:03
Leoni написал : Заземление есть.
Тогда нейтраль ВЛ лучше размыкать, а нейтраль внутренней локальной сети должна быть соединена с контуром заземления. Один из выводов генератора при этом окажется заземлен и будет являться нейтралью локальной сети. Вся техника будет нормально работать.