Подскажите, пожалуйста... Ввод с улицы и ввод с генератора. В щитке стоит переключатель-размыкатель. Надо ли им разрывать нейтраль с улицы? Рисунок прилагается..

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

01.09.2009 в 10:21:05

Если контур повторного заземления отсутствует, нейтраль лучше не разрывать ИМХО, т.к. выводы генератора изолированы, а это имеет значение для нормальной работы газового оборудования (система поджига).

0
Leoni
Leoni
Новичок

Регистрация: 04.06.2009

Обнинск

Сообщений: 11

01.09.2009 в 10:32:40

Заземление есть.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.09.2009 в 10:46:15

2Leoni
Принято в "картинках" выкладывать: гиф или джпег.

0
Leoni
Leoni
Новичок

Регистрация: 04.06.2009

Обнинск

Сообщений: 11

01.09.2009 в 10:56:00

Smily написал : Принято в "картинках" выкладывать: гиф или джпег.

Прошу прощения. Мало времени, надо к обеду решить этот вопрос.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

01.09.2009 в 11:09:03

Leoni написал : Заземление есть.

Тогда нейтраль ВЛ лучше размыкать, а нейтраль внутренней локальной сети должна быть соединена с контуром заземления. Один из выводов генератора при этом окажется заземлен и будет являться нейтралью локальной сети. Вся техника будет нормально работать.