13.09.2009 в 12:51:18
тавр или швелер через каждый метр все армируется и заливается.На 2 этаже жилые комнаты,т.е.нагрузки никакой кроме веса плиты пролет 3х6 м , швелер по короткой стороне Правильно думаю?
13.09.2009 в 12:56:22
Швелер 100 мм,на полку будет укладываться арматура и заливаться бетоном
13.09.2009 в 12:58:19
заливаться будет на 100 мм
13.09.2009 в 14:05:17
Ну на 3м- нормально. Вам под швеллер надо опорные площадки сделать. Как минимум из стали 300х200х4мм. Или забетонировать этот узел.
13.09.2009 в 15:18:54
Пластины надо подкладывать Даже если плита вместе с швеллером будет опираться по периметру на 300 мм
13.09.2009 в 15:36:37
2denbov На пролёт 3м можно и без швеллера...-:)
13.09.2009 в 15:52:47
Если без швеллера арматура в 1 ряд или 2 ряда ?Размер ячейки 300х300 нормально?Какой диаметр арматуры использовать?
13.09.2009 в 21:33:04
denbov написал : Если без швеллера арматура в 1 ряд или 2 ряда ?Размер ячейки 300х300 нормально?
Если без швеллера, то в два слоя. 200Х200 д12. Верх можно 250х250 д10. Но точно- надо считать. А я ленюсь...-:)
14.09.2009 в 00:57:41
Огромное спасибо!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.