16.09.2009 в 17:16:43

2sabik
УЗО 40А.
Вводной вам положен 25А, если разрешат 32 - то вам этого хватит, и УЗО дополнительно защищать ненадо. Автоматы - В, УЗО типа А, перед подключением РЕ, желательно чтоб обслуживающий электрик выполнил ревизию РEN в этажном щите (зачистил, смазал, заменил крепёж)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.09.2009 в 19:51:42

Для sabik Знаете из всех схем ваших по-моему 1 самая хорошая, только: 1) АВ после счетчика на 40А\2п 2) УЗО на 63А убрать 3) УЗО на стиралку 20А 4) УЗО на посудомойку 20А Все АВ на 1 полюс, кроме АВ который после счетчика стоит он 2 полюса. Ибо если вы захотите поставить духовой шкаф, который намного лучше газового, то у вас всегда будет 1 линия (посудомойка) на которую можно будет подключить его. Понятное дело при замене АВ на 20А. До счетчика можно эту крутёлку заменить на ВН32-40А\2п, можете АВ поставить в место него на 50А\2п.

0