Счетчик с выключателями находится в квартире и морально устарел. Хочу убрать в навесной шкафчик. Посмотрите пожалуйста на мою схему.

0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

17.09.2009 в 03:20:31

нормальная схема, работать будет если правильно N и РЕ подключите...

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

17.09.2009 в 13:29:19

В принципе, вполне адекватная схема. Хотя, если блок выключателей с розеткой, что стоит у ванны, выведен к щитку отдельным проводом (в части домов это именно так) - то на него вместо простого автомата лучше поставить диференциальный автомат (на ток утчки 10 мА)

UPD: Вот я тормоз! Вместо правого (по схеме) автомата ставим диф.автомат с током утечки 10 мА - это ведь та самая линии, на которой висят линии света ванны-туалета-кухни и розетка ванной. Причем, диф.авомат можно даже поставить на больший ток,чтобы иметь возможность заменить типовой блок (3*выкл+розеточка) на современный тройной с нормальной розеткой на 16А для включения современной стиральной машины...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.09.2009 в 13:35:00

LAV написал : если правильно N и РЕ подключите...

а они там есть?

0
1felix
1felix
Новичок

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 9

19.09.2009 в 09:03:06

LAV написал : правильно N и РЕ подключите...

Объясните что значит, пожалуйста!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2009 в 09:53:29

1felix написал : Счетчик с выключателями находится в квартире и морально устарел.

Только недавно выставлял фотогрфию замены старого счетчика в доме подобной серии. Максимум, что у вас может стоять на этаже это автомат 25А. А про N и РЕ можно сказать только, если вы сделаете фотографию этажного стояка.

0
1felix
1felix
Новичок

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 9

06.10.2009 в 17:48:51

ВОТ Автоматы для 4-х квартир. что куда??????

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.10.2009 в 18:17:49

1felix написал : ВОТ

Вот, теперь другое дело. Отведенную мощность на свою квартиру можете определить по номиналу любого из четырех автоматов ( на фотографиях не видно, а вы, если с табуретки или стремянки, то разглядите ). Наверняка 25А. На нижней шине справа, к которой подходит синий провод, прицеплен и ваш N, идущий в квартиру, защитный ноль РЕ можно взять с шины РЕ над шиной N. Фаза, идущая в вашу квартиру, понятное дело, подключена к вашему автомату слева.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.10.2009 в 19:34:51

1felix написал : ВОТ Автоматы для 4-х квартир. что куда??????

А что за провода на переднем плане справа?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.10.2009 в 19:37:44

filvik написал : А что за провода на переднем плане справа?

Пятипроводка стояка.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

07.10.2009 в 03:40:40

1felix написал : ВОТ Автоматы для 4-х квартир. что куда??????

РЕ, желто-зеленый провод, если он действительно РЕ, должен быть подключен к РЕ клемме щита, которая находится по середине щита в верху, которая пустует, а не к клемме на изоляторе справа в верху щита.

Обязательно нужно чтоб кто-то опытный проверил индикатором и визуально увидел откуда идет этот провод, чтоб убедится что это действительно РЕ, а то это может быть фаза 4-х проводного стояка, выполненого с грубыми нарушениями цветовой маркировки! Интересно что правей за кадром.