17.09.2009 в 03:20:31
нормальная схема, работать будет если правильно N и РЕ подключите...
17.09.2009 в 13:29:19
В принципе, вполне адекватная схема. Хотя, если блок выключателей с розеткой, что стоит у ванны, выведен к щитку отдельным проводом (в части домов это именно так) - то на него вместо простого автомата лучше поставить диференциальный автомат (на ток утчки 10 мА)
UPD: Вот я тормоз! Вместо правого (по схеме) автомата ставим диф.автомат с током утечки 10 мА - это ведь та самая линии, на которой висят линии света ванны-туалета-кухни и розетка ванной. Причем, диф.авомат можно даже поставить на больший ток,чтобы иметь возможность заменить типовой блок (3*выкл+розеточка) на современный тройной с нормальной розеткой на 16А для включения современной стиральной машины...
17.09.2009 в 13:35:00
LAV написал : если правильно N и РЕ подключите...
а они там есть?
19.09.2009 в 09:03:06
LAV написал : правильно N и РЕ подключите...
Объясните что значит, пожалуйста!
19.09.2009 в 09:53:29
1felix написал : Счетчик с выключателями находится в квартире и морально устарел.
Только недавно выставлял фотогрфию замены старого счетчика в доме подобной серии. Максимум, что у вас может стоять на этаже это автомат 25А. А про N и РЕ можно сказать только, если вы сделаете фотографию этажного стояка.
06.10.2009 в 18:17:49
1felix написал : ВОТ
Вот, теперь другое дело. Отведенную мощность на свою квартиру можете определить по номиналу любого из четырех автоматов ( на фотографиях не видно, а вы, если с табуретки или стремянки, то разглядите ). Наверняка 25А. На нижней шине справа, к которой подходит синий провод, прицеплен и ваш N, идущий в квартиру, защитный ноль РЕ можно взять с шины РЕ над шиной N. Фаза, идущая в вашу квартиру, понятное дело, подключена к вашему автомату слева.
06.10.2009 в 19:34:51
1felix написал : ВОТ Автоматы для 4-х квартир. что куда??????
А что за провода на переднем плане справа?
06.10.2009 в 19:37:44
filvik написал : А что за провода на переднем плане справа?
Пятипроводка стояка.
07.10.2009 в 03:40:40
1felix написал : ВОТ Автоматы для 4-х квартир. что куда??????
РЕ, желто-зеленый провод, если он действительно РЕ, должен быть подключен к РЕ клемме щита, которая находится по середине щита в верху, которая пустует, а не к клемме на изоляторе справа в верху щита.
Обязательно нужно чтоб кто-то опытный проверил индикатором и визуально увидел откуда идет этот провод, чтоб убедится что это действительно РЕ, а то это может быть фаза 4-х проводного стояка, выполненого с грубыми нарушениями цветовой маркировки! Интересно что правей за кадром.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу