Здравствуйте спецы. Подскажите плиз, какой акт нужно составить: Вызвали меня в одну организацию, жалуются, что перегорает оргтехника слишком часто. Сунулся сразу к нулевому контакту (ввод трехфазный) - под одну клемму диффавтомата(ИЭК) заведен и входящий ноль (алюминий 16кв.мм) и перемычка уравнивания потенциалов (медь 10 кв.мм) к "земляной" гребенке... фазная жилка подожжена чуток уже... еще заметил - свет помаргивает... отключили оставшиеся в живых компы (оказалось - только ноутбуки и остались, а сервак и мониторы настольных уже почили в бозе), оставил только немного светильников включенными, пошевелил ноль входящий - искрит. Вызвал местного электрика, заставил заизолировать и протянуть фазные жилки и переделать нулевой. Кстати еще вопрос - рабочий ноль оставил в клемме диффа, а перемычку уравнивания потенциалов ответвил от него через кабельный сжим ("орешек") - не противоречит ли какому либо требованию?
Основной вопрос (срочно) - какой акт составить для передачи арендодателю (и, вероятно, далее по инстанциям до монтажной организации) для компенсации затрат на восстановление оргтехники?