VPK
VPK
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

17.09.2009 в 14:25:03

Пожаловалась мне знакомая, что у нее выбивает автомат, когда включена стиральная машина. Машину изначально подключала аварийная бригада(?) (кто то знакомый). От стиралки проведен отдельный провод к щитку. В щитке квартира разделена как бы на три зоны, каждую из которых защищает автомат на 16А. Поставили еще один автомат на 25А(?) и подключили к нему стиралку. Сам автомат запитали: фазу от тех трех автоматов(они все в паралели), ноль прикрутили к металлическому основанию(?) на которых крепятся автоматы, а заземление к какой то металлической пластине размером прим. 4х1см, к которой прикручен какой то проводник(уже был), и которая висит в воздухе между автоматами!(я в шоке). Так вот выбивает автомат не стиральной машины(25А), а один из трех идуших на квартиру(свет). ПОЧЕМУ?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.09.2009 в 15:42:42

VPK написал : Поставили еще один автомат на 25А

и притом наверное ИЁК или подобное, а 25А нормально для аварийной бригады, лепят то шо есть, дебилы.

VPK написал : Сам автомат запитали: фазу от тех трех автоматов

VPK написал : Так вот выбивает автомат не стиральной машины(25А), а один из трех идуших на квартиру(свет). ПОЧЕМУ?

возможно на стиралку подключили после АВ 16А, а не до него

0
VPK
VPK
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

17.09.2009 в 20:54:18

Вот набросал от руки. А автоматы черные такие, советские.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2009 в 21:10:56

VPK написал : ноль прикрутили к металлическому основанию(?) на которых крепятся автоматы, а заземление к какой то металлической пластине размером прим. 4х1см, к которой прикручен какой то проводник(уже был),

С точностью до наоборот надо. Не слышно от вас ни слова про УЗО. Его нет?

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

17.09.2009 в 21:52:59

1) перепутали ноль с землей (если я правильно понял, то висящая между автоматами пластина - и есть нулевой провод, а корпус щитка - "земля"). В итоге в плюс к потреблению стиралки по цепи стал протекать уравнительный ток (в нескольько ампер, а на длинном кабеле - и десятков ампер) - в итоге он суммируется с реальной нагрузкой квартиры и выбивает автомат в этажном щитке.

2) просто перегрузили этажный автомат, "прицепив" стиралку к розеточной цепи (??? В вашем случае в этажном щите 1 автомат, на 16/20А, должен быть на розетки и свет; второй, на 25/32А ток - на электроплиту. Потому что если их три - то параллельно запитанные в квартире автоматы должны были бы вырубать "розеточный" автомат, а не освещение). Допустим, стиралка потребляет 12А, плюс воткнутые в розетки электроприборы и свет еще 12А - и этого уже за глаза, чтобы через несколько минут выключился 16-амперный автомат в этажном щитке.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

18.09.2009 в 00:10:18

VPK написал : Вот набросал от руки. А автоматы черные такие, советские.

С нейтральным проводником и защитным проводником, особенно защитным не понятка. Если клеммы изолированы от щита, слева от автоматов, куда подключен защитный проводник, то это может быть изолированая нейтраль после щетчика, то есть опасное подключение. Это предположение, желательно фото выложить. Левый автомат выбивает скорей всего из-за того, что на нижней клеме куда заведены 2 проводника плохой контакт, происходит нагрев терморасцепителя автомата и он срабатывает. Попробуйте аккуратно сбоку корус первого автомата возле нижней клеммы, если плохой контакт то и без пробования можно увидет обуглившуюся изоляцию возле нижней клеммы.

avmal написал : Не слышно от вас ни слова про УЗО. Его нет?

Откуда там УЗО взяться.

VPK написал : Машину изначально подключала аварийная бригада(?)

VPK написал : А автоматы черные такие, советские.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

VPK
VPK
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

18.09.2009 в 09:48:41

То avmal УЗО там и в помине нет!

То Посититель А вот проводники(перемычки), которыми соединены снизу все автоматы действительно слегка поплавившись. (Надо проверить как затянуты клеммы в автоматах.) Если окажусь рядом, попробую фото сделать. С нейтралью я тоже ничего не понял

То ailcat Квартира разделена автоматами на три зоны, причем не зависимо розетки это или свет. 1-спальня(розетки, свет), туалет(свет), ванная(свет) 2-коридор(розетка и свет) и кухня(свет) 3-большая комната(розетки и свет).

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

18.09.2009 в 10:20:10

VPK написал : (Надо проверить как затянуты клеммы в автоматах.)

Попробуйте подтянуть мож и из-за этого...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.09.2009 в 11:05:05

VPK написал : Вот набросал от руки.

А можно вместо рисунка фотографию, а то меня преследует мнение, что вы неточности допустили при воспроизведении натуры.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 11:07:49

avmal написал : преследует мнение

меня тоже, если не учитывать то, что АЕ при не затянутой клемме "жарится" от работы СМА, а может она ещё и с сушкой. Ну так киловатт на 3,5-4.:confused:

0
VPK
VPK
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

18.09.2009 в 17:00:04

Ок, ребята. Рисовал по памяти. В понедельник сделаю и выложу фото.Раньше никак.

0