аматор1 написал : обычно в выключателе подходит один провод
Да, подходит один, а уходит два.
18.09.2009 в 18:32:11
аматор1 написал : обычно в выключателе подходит один провод
Да, подходит один, а уходит два.
18.09.2009 в 18:36:07
BigHarry написал : Да, подходит один, а уходит два.
не дол...., по вашему пришло две фазы на выключатель, замкнули две клавишы и по одному отходящему проводу на люстру регулируем освещение группами?
youngscient написал : из потолка к люстре идет три кабеля
youngscient написал : из стены к выключателю тоже идет три (!) кабеля, причем два из них диагносцируются как фаза.
как такое может быть?
если висит люстра с лампами - да, а так если всё откинуто голые концы :cool:
18.09.2009 в 18:43:06
аматор1 написал : по вашему пришло две фазы на выключатель
Пришла одна фаза на выключатель. У выключателя две клавиши - нажали одну - ушал одна фаза, нажали вторую - ушла вторая, нажали обе - ушло "две" фазы. Далее - на потолке у люстры - две приходящие фазы от выключателя и одна нейтраль.
аматор1 написал : регулируем освещение группами?
Две группы. В одной - пять лампочег, а в другой - например две. Включена одна клавиша - горят всего две - интимное освещение, включена только вторая клавиша - горят пять лампочег - освещение хорошее, а включены все - горят семь лампочег - освещение яркое!
18.09.2009 в 18:46:26
вы читать умеете
youngscient написал : из стены к выключателю тоже идет три (!) кабеля, причем два из них диагносцируются как фаза.
как такое может быть?
18.09.2009 в 18:49:30
аматор1 написал : вы читать умеете
Умею, но доверять индикаторным отверткам надо через раз - она запросто может показать наводку - такое я встречал не раз. Поэтому необходимо взять тестер или контрольку и убедится, что фаза действительно фаза.
18.09.2009 в 18:52:27
а я о чём ранее
аматор1 написал : я думаю что нужно прозвонить все провода (потолок/стена), использовать контрольку, не думаю что на потолке присутствует постоянно фаза. отталкиваться от тех двух проводов что были подключены к дёргалке
18.09.2009 в 18:53:44
BigHarry написал : доверять индикаторным отверткам надо через раз - она запросто может показать наводку - такое я встречал не раз.
и я, особенно когда юзают китайскую со светодиодом с батарейками, везде фазит!
18.09.2009 в 19:24:14
Приобрел тестер без батареек. Теперь новая загадка: было две фазы, стало ни одной. Как вариант - во время ремонта умудрились повредить кабель. Придется, видимо, обесточивать и пускать новую проводку. Как найти обрыв не имея схемы разводки, не представляю.
З,Ы, но собственно, все равно не понятно, зачем к трем кабелям ставить двухконтактный выключатель.
18.09.2009 в 19:58:29
Вот кстати подсказали, что, возможно, выключатель через 0 подключен. тогда понятно, почему там 0 везде. Фаза с распаячной коробки на люстру идет,а люстру я пока не подключал.
18.09.2009 в 20:45:44
youngscient написал : ,а люстру я пока не подключал.
Если перепутана - тады ищите ее в тех трех проводках под потолком - вместо нуля она должна быть.
18.09.2009 в 20:57:00
Так и есть. фаза приходит сразу на люстру, а выключатель висит на нулевом проводе. мда. осталось неясным судьба 3-го провода на выключателе (видимо изощренное решение для двойного подключения - через два нулевых провода), ну ничего, мы его заизолируем.