KaBEERов
KaBEERов
Новичок

Регистрация: 23.09.2009

Красноярск

Сообщений: 9

23.09.2009 в 17:47:22

Друзья, подскажите что делать при мерцании ламп? началось 2 дня назад, "странного" шума в щитке не слышно.

0
lex200
lex200
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

23.09.2009 в 17:50:31

Лампы люминисцентные? Светодиод в выключателе есть?

ps. Был подобный случай оказалось горело в щитке всего дома, после вызова электриков

0
Alipapa
Alipapa
Новичок

Регистрация: 26.04.2009

Харьков

Сообщений: 96

23.09.2009 в 17:56:33

Напряжение для начала измерьте. Может быть, на вашей фазе кто-то непорядочный завёлся.

0
KaBEERов
KaBEERов
Новичок

Регистрация: 23.09.2009

Красноярск

Сообщений: 9

23.09.2009 в 17:58:40

Лампы обычные, даже не энергосберегающие, а светодиод есть в выключателе. Но как он может влиять? Видимо, надо, действительно электриков тащить из управляющей компании.

0
KaBEERов
KaBEERов
Новичок

Регистрация: 23.09.2009

Красноярск

Сообщений: 9

23.09.2009 в 18:03:43

Напряжение и вправду слабовато - 190 В. А что вы скажете на следующее: проверил пробником оба провода освещения коридора, ОБА(!) показывают фазу. Вворачиваю энергосберегающую - стартер, естественно, в работе. В темноте вижу как пытается лампу зажечь, а обычная лампа горит и гаснет без проблем. Может, друзья, ноги оттуда растут?

0
Sergey_Msk
Sergey_Msk
Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 163

23.09.2009 в 19:01:04

Если в выключателе светодиод - через него будет "дергаться" стартер, лампа будет мигать, это нормально.

А фазу в каком состоянии показывает? Когда просто лампа выкручена, а выключатель включен?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.09.2009 в 20:14:16

KaBEERов написал : Друзья, подскажите что делать при мерцании ламп?

Скорее всего у Вас где-то плохой контакт на вводе ,какова частота мерцания,изредка или часто,и по времени,не вечерами?

0
KaBEERов
KaBEERов
Новичок

Регистрация: 23.09.2009

Красноярск

Сообщений: 9

24.09.2009 в 06:51:29

Измерял пробником при и включенной лампе, и при выключенной. Оба провода - фаза! Частоту мерцания определить сложно, но мерцание случайное, как правило, вечерами и слабое напряжение. Сегодня даже автоматика телевизора не хотела его включать.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.09.2009 в 08:26:51

выключатель рвет ноль

0
KaBEERов
KaBEERов
Новичок

Регистрация: 23.09.2009

Красноярск

Сообщений: 9

24.09.2009 в 11:36:58

"Рвет ноль" - для меня высшая математика. Расскажу симптомы: при выключенном освещении в пробнике горит. Фаза есть. При работающей цепи в выключателе только "ноль". Как лечить?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.09.2009 в 14:04:05

лечить следующим образом.

проверить все выключатели в квартире на это дело. при отключении выключателя засуньте индикатор в патрон--если засветиться -то дело обстоит очень серьезно.

если такая фигня во всех комнатах-то просто поменяйте местами фазу\ноль в щитке.

если только в 1-2 -то над выключателем под потолком находиться коробка,а подробное описание устранения я описал в теме

http://www.mastercity.ru/vforum/printthread.php?t=58102&pp=1000

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.