ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

14.04.2006 в 16:35:02

Peter1234

WAGO 222 в щиток пристроить. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

14.04.2006 в 16:38:37

Peter1234 написал : хочу обжать многопроволочный штырем, чтобы к нему же прижать однопроволочный

А какие материалы (Al, Cu) и сечения у этих проводов ?

Peter1234 написал : У разных клещей разный профиль опрессовки. А в чем разница?

Страницу из каталога Klauke прилагаю.

0
Peter1234
Peter1234
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

14.04.2006 в 16:50:25

Юрка написал : А какие материалы (Al, Cu) и сечения у этих проводов ?

Медь. Многопроволочный приходит - 16, однопроволочный отходит - 10.

Юрка написал : Страницу из каталога Klauke прилагаю.

Спасибо, посмотрю.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

14.04.2006 в 16:53:02

Peter1234 написал : А какие гильзы лучше использовать, обжимая многопроволочные жилы для установки концов в автоматы?

Если два гибких провода обжимаются в одном наконечнике, то лучше использовать двойные наконечники. Страницу прилагаю.

0
Вложение
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

14.04.2006 в 17:01:58

Peter1234 написал : Медь. Многопроволочный приходит - 16, однопроволочный отходит - 10

Сечения серьёзные. Чтобы давать рекомендации - лучше знать больше. Что куда и почему, то есть фрагмент схемы.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

14.04.2006 в 17:31:07

Peter1234 написал : Существуют ли недорогие клещи на сечения от 0,75 до 10 квадратов?

Недорогие на странице 9.03. Дорогие на странице 9.05.

0
Вложение
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

15.04.2006 в 00:40:21

66 , 37 , 38/2 , 39 более похожи на серьёзные изделия , хотя по опыту 10 и 16 опрессовывал бы только гидравлическим прессом со сменными плашками

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

17.04.2006 в 10:57:23

Nickel написал : хотя по опыту 10 и 16 опрессовывал бы только гидравлическим прессом со сменными плашками

Для больших втулочных ("мягких") наконечников рекомендую клещи (во вложенном файле). Качественно, быстро и мобильно.

0
Вложение
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

18.04.2006 в 04:17:55

DMC написал : 2DMC

Под белой коробочкой - винтвое соединение:)) Эти штуки как раз и предназначены для того, чтобы в автомат заходил только один контакт.

Ну а как ты себе сам представляешь круглый провод и штырь(толщина у них разная) - друг на дружку класть будешь или крестом? :)))

Ну вот уже и люди сами с собой стали говорить...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу