Niknibud
Niknibud
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Дмитров

Сообщений: 7

25.09.2009 в 23:33:49

Уважаемые форумчане! Покритикуйте вариант квартирного щитка. Входные данные: Дом 1972 года постройки. Год назад поменяли счетчики на СЭО-1.15.402 (230V 5(60)A) Проводка алюминиевая, не менялась с момента постройки. Три автомата на 16А (см. Фото) Предполаются следующие действия:

  1. Снять автоматы и поставить один на 63А
  2. Собрать щиток по схеме
0
Вложение
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

25.09.2009 в 23:49:08

Niknibud написал : . Снять автоматы и поставить один на 63А

Тогда и кабель от счётчика поменяйте,зачем три,один нормального сечения 6-10

0
Niknibud
Niknibud
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Дмитров

Сообщений: 7

25.09.2009 в 23:54:58

В смысле потом УЗО с него запитать последовательно?

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

26.09.2009 в 00:08:21

Niknibud написал : В смысле потом УЗО с него запитать последовательно?

А Два щита,просто зачем Вам тащить три кабеля,когда один и проще и правильней,и поставить в квартирном щите автомат!

0
Niknibud
Niknibud
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Дмитров

Сообщений: 7

26.09.2009 в 00:09:51

services написал : У Вас всё в одном щите будет или в двух я не понял на схеме...

Счетчик и автомат на 63А на лестничной площадке, а все остальное уже в квартирном щитке (его надо будет собрать)

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

26.09.2009 в 00:16:48

services написал : А Два щита,просто зачем Вам тащить три кабеля,когда один и проще и правильней,и поставить в квартирном щите автомат!

!!!

0
Niknibud
Niknibud
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Дмитров

Сообщений: 7

26.09.2009 в 00:22:57

Так?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2009 в 00:28:47

Niknibud написал : Снять автоматы и поставить один на 63А

Заодно вам придется и стояк в подъезде поменять.

0
Niknibud
Niknibud
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Дмитров

Сообщений: 7

26.09.2009 в 00:29:47

avmal написал : Заодно вам придется и стояк в подъезде поменять.

Уважаемый avmal, скажите почему?

0
Niknibud
Niknibud
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Дмитров

Сообщений: 7

26.09.2009 в 10:10:56

Проводка в квартире будет меняться полностью на медную. При чем тут стояк?

0
filimon
filimon
Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

26.09.2009 в 10:36:15

На цепи которые питают духовку и стиралку не обязательно ставить УЗО 10мА достаточно 30мА. 10мА ставятся на цепи которые питают ванную комнату . У вас на схеме все другие потребители запитаны через одно УЗО .То есть при срабатывании пропадет все освещение и все питание в розетках.Это не хорошо .Поставьте как миниум еще одно УЗО и сделайте 2 группы чтобы часть освещения работала если одно УЗО выбьет .А лучше вообще розетки запитать через отдельное УЗО а свет разбить на две группы . И еще вопрос почему вы решили что вводной автомат должен быть 63 ампера ?Вводной автомат и ввод должны соответствовать выделяемой мощности на квартиру .Согласно ей и ставьте вводной автомат во избежание возгорания провода стояка и пожара в подъезде. И при проверке тоже могут быть неприятности .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.