Niknibud написал : Проводка в квартире будет меняться полностью на медную. При чем тут стояк?
А это, чтобы стояк не сгорел в случае плохой защиты в ВРУ. Подозреваю, что сечение стояка не выдержит мощность, которую вы себе выделили для квартиры.
26.09.2009 в 11:34:48
Niknibud написал : Проводка в квартире будет меняться полностью на медную. При чем тут стояк?
А это, чтобы стояк не сгорел в случае плохой защиты в ВРУ. Подозреваю, что сечение стояка не выдержит мощность, которую вы себе выделили для квартиры.
26.09.2009 в 12:37:59
Niknibud написал : Так?
Судя по всему дом с газовыми плитами, не слишком-ли Вы себе мощности выделили, всего-то раза в два.
26.09.2009 в 14:03:25
Понятно! С мощностью буду еще разбираться! Там вообще не понятно сколько идет! Буду приглашать местного электрика и уже от того что он скажет буду плясать! Все равно еще ничего не покупал, только прикидываю! А УЗО на стиралке, потому как она будет стоять в ванной, а духовка получается под вопросом! Это то что называется хотелки! Будем приводить к реалиям!
26.09.2009 в 21:14:46
Niknibud написал : Буду приглашать местного электрика и уже от того что он скажет буду плясать!
Нет, скорее, надо поднимать Ваш договор с Энергосбытом. Там и указана максимальная разрешённая для Вас мощность, из неё - номинал входного автомата, реально - Ампер 25, не более. Да больше Вам и не надо :)
28.09.2009 в 06:36:23
Niknibud написал : Собрать щиток по схеме
Правильней будет если автоматы духовки и стиралки поставить перед УЗО, то есть просто поменять соответствующие автоматы и УЗО местами.
filimon написал : На цепи которые питают духовку и стиралку не обязательно ставить УЗО 10мА достаточно 30мА. 10мА ставятся на цепи которые питают ванную комнату .
Зачем повышать предел тока утечки в квартире без защитного проводника, который долговременно может присутствовать на корпусах электроприборов, особенно связанных с водой?!
В квартире без защитного проводника по польшому счету лучше вообще сделать двух уровневую дифзащиту, где-то после вводного автомата поставить общее электромеханическое УЗО 63 А 30 мА, а группы защитить электромеханическими УЗО 10 мА.
filimon написал : Поставьте как миниум еще одно УЗО и сделайте 2 группы чтобы часть освещения работала если одно УЗО выбьет .А лучше вообще розетки запитать через отдельное УЗО а свет разбить на две группы .
Поддерживаю, не плохо если и бюджет автора темы поддержит.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
28.09.2009 в 09:48:36
Дом у Вас с газом - максимально вводной С32 более, чем достаточно. Соответственно макс. УЗО 40/0,03А.
filimon написал : На цепи которые питают духовку и стиралку не обязательно ставить УЗО 10мА достаточно 30мА. 10мА ставятся на цепи которые питают ванную комнату .
+1. Я добавлю 10мА УЗО имеет смысл ставить на отдельную розетку в ванной.
Отдельное УЗО для духовки не обязательно. Лучше одельное УЗО+АВ или диф на холодильник - это критичнее.
Про свет Вам сказали.