02.10.2009 в 20:29:10
avmal написал : А между жилой и защитным проводником из щита?
Тоже нет. Есть между землей из щита и нейтралью из щита.
02.10.2009 в 20:32:41
avmal написал : А между жилой и защитным проводником из щита?
Да и так понятно что у него именно с жжилы в пол утечка. Лампочку подключил - не выбивает. С отключенной оплёткой - выбивает значит кудато через стяжку утекает - в арматуру, или трубы водяные или отопления.
02.10.2009 в 20:39:04
VadimVB написал : кудато через стяжку утекает - в арматуру, или трубы водяные или отопления.
Странно, нагревательные маты клали на готовую стяжку (заливали слой сантиметра полтора, я видел), сразу на них слой плиточного клея и собственно плитку. Арматуры нигде не было, контакта с трубами тоже нет, да и если бы был-трубы пропиленовые. Отопления в ванной нет тоже.
02.10.2009 в 20:44:33
alexv76 написал : Странно, нагревательные маты клали на готовую стяжку (заливали слой сантиметра полтора, я видел), сразу на них слой плиточного клея и собственно плитку. Арматуры нигде не было, контакта с трубами тоже нет, да и если бы был-трубы пропиленовые. Отопления в ванной нет тоже.
Бетон очень неплохо проводит ток. Канализационные стояки тоже пластиковые? У меня когда ремонт в одной из комнат делали - проводка старая была. Но у меня УЗО стояло на всю квартиру 30 ма. Когда строитель стал ротбантом вравнивать стену в 50 см о т розентки вдруг стало выбивать УЗО. Смесь то мокрая - оказалось изоляция провода замурованного в стену была повреждена, поменяли провод до этой розетки стало всё ОК. Куда оно там утекало неизвестно но утекало. Пол у меня на кухне тёплый - тоже мат. Тоже под плиткой - полтора сантиметра клея. УЗО 10ма - ничего не выбивает.
02.10.2009 в 20:51:15
VadimVB написал : Да и так понятно что у него именно с жжилы в пол утечка.
alexv76 написал : Цитата: Сообщение от avmal А между жилой и защитным проводником из щита?
Тоже нет.
А защитный проводник из щита - тот же бетон в стяжке через сопротивление. 2alexv76 А есть возможность хотя бы временно питание теплого пола к другому УЗО подключить в щите?
02.10.2009 в 20:57:47
alexv76 написал : Абыдно :=(
Можете конечно плюнуть и подключить без УЗО :-) Но я вам этого не советовал. Многие электрики так и говорят " Ну его нафиг эти УЗО - их всё время выбивает" :-) Правда к чему приводит такой подход к автоматике мы знаем на примере Чернобыля и СаяноШушенской ГЭС :-)
03.10.2009 в 19:52:45
avmal написал : А есть возможность хотя бы временно питание теплого пола к другому УЗО подключить в щите?
Только если на вводное 63А 0,3А. Попробовать?
03.10.2009 в 20:54:02
alexv76 написал : Только если на вводное 63А 0,3А. Попробовать?
Проще говоря, мимо 30мА запустить? Многовато 300мА для чистоты эксперимента, но попробовать можно. А много ещё нагрузок на этом 30мА висит кроме теплого пола?
03.10.2009 в 20:58:52
Сколько времени прошло после заливки пола??? Реально считается что вся влага ушла из бетона это 40 дней. Реально попробовать отдельно без УЗО подключить пол дней эдак на 5, а лучше на недельку. Если после этого будет выбивать - вот тогда считайте что ему кирдык. А так эксперимент хуже не сделает. Знаю точно пару полов так оживили. Повторюсь - это может пройти только при условии что нет короткого между нагревательным элементом пола и экраном.
03.10.2009 в 21:01:23
avmal написал : А много ещё нагрузок на этом 30мА висит кроме теплого пола?
Розетка на гидромассажную ванну и нагревательный котел (в перспективе).
03.10.2009 в 21:02:37
кныш написал : Сколько времени прошло после заливки пола???
Года два наверно.
кныш написал : Повторюсь - это может пройти только при условии что нет короткого между нагревательным полом и экраном.
Нет. Прозванивал.
03.10.2009 в 21:05:51
alexv76 написал : Года два наверно.
тады - "ОЙ". Но попытка - не пытка, дня на 3 попробовать, может что и даст. Но тут уже не уверен.
03.10.2009 в 21:10:02
alexv76 написал : Цитата:Сообщение от avmal А много ещё нагрузок на этом 30мА висит кроме теплого пола?
Розетка на гидромассажную ванну и нагревательный котел (в перспективе).
Кстати, я вот подумал, что на этом УЗО кроме теплого пола я никаких нагрузок не проверял. Надо что-нибудь мощное подключить, чайник хотя бы.
03.10.2009 в 21:23:48
Подключил к этому выводу удлинитель, подключил чайник 2200Вт-УЗО вырубает сразу. Холодильник 700Вт-УЗО вырубило через минуты 3 где-то. Вообще не понятно.
03.10.2009 в 21:46:57
alexv76 написал : Подключил к этому выводу удлинитель, подключил чайник 2200Вт-УЗО вырубает сразу. Холодильник 700Вт-УЗО вырубило через минуты 3 где-то. Вообще не понятно.
Понятней некуда - подключите непосредственно в щитке что-нибудь аналогично мощное, отключив отходящую линию, и если вышибет, то меняйте УЗО.