alexv76 написал : Только если на вводное 63А 0,3А. Попробовать?
Проще говоря, мимо 30мА запустить? Многовато 300мА для чистоты эксперимента, но попробовать можно. А много ещё нагрузок на этом 30мА висит кроме теплого пола?
03.10.2009 в 20:54:02
alexv76 написал : Только если на вводное 63А 0,3А. Попробовать?
Проще говоря, мимо 30мА запустить? Многовато 300мА для чистоты эксперимента, но попробовать можно. А много ещё нагрузок на этом 30мА висит кроме теплого пола?
03.10.2009 в 20:58:52
Сколько времени прошло после заливки пола??? Реально считается что вся влага ушла из бетона это 40 дней. Реально попробовать отдельно без УЗО подключить пол дней эдак на 5, а лучше на недельку. Если после этого будет выбивать - вот тогда считайте что ему кирдык. А так эксперимент хуже не сделает. Знаю точно пару полов так оживили. Повторюсь - это может пройти только при условии что нет короткого между нагревательным элементом пола и экраном.
03.10.2009 в 21:01:23
avmal написал : А много ещё нагрузок на этом 30мА висит кроме теплого пола?
Розетка на гидромассажную ванну и нагревательный котел (в перспективе).
03.10.2009 в 21:02:37
кныш написал : Сколько времени прошло после заливки пола???
Года два наверно.
кныш написал : Повторюсь - это может пройти только при условии что нет короткого между нагревательным полом и экраном.
Нет. Прозванивал.
03.10.2009 в 21:05:51
alexv76 написал : Года два наверно.
тады - "ОЙ". Но попытка - не пытка, дня на 3 попробовать, может что и даст. Но тут уже не уверен.
03.10.2009 в 21:10:02
alexv76 написал : Цитата:Сообщение от avmal А много ещё нагрузок на этом 30мА висит кроме теплого пола?
Розетка на гидромассажную ванну и нагревательный котел (в перспективе).
Кстати, я вот подумал, что на этом УЗО кроме теплого пола я никаких нагрузок не проверял. Надо что-нибудь мощное подключить, чайник хотя бы.
03.10.2009 в 21:23:48
Подключил к этому выводу удлинитель, подключил чайник 2200Вт-УЗО вырубает сразу. Холодильник 700Вт-УЗО вырубило через минуты 3 где-то. Вообще не понятно.
03.10.2009 в 21:46:57
alexv76 написал : Подключил к этому выводу удлинитель, подключил чайник 2200Вт-УЗО вырубает сразу. Холодильник 700Вт-УЗО вырубило через минуты 3 где-то. Вообще не понятно.
Понятней некуда - подключите непосредственно в щитке что-нибудь аналогично мощное, отключив отходящую линию, и если вышибет, то меняйте УЗО.
03.10.2009 в 21:50:01
Если был бы поврежден кабель от УЗО к нагрузке, вырубало сразу бы, независимо от мощности подключенной нагрузки? Я прав? Лампочка на 100Вт ведь горела без проблем.
03.10.2009 в 21:52:40
alexv76 написал : Если был бы поврежден кабель от УЗО к нагрузке, вырубало сразу бы, независимо от мощности подключенной нагрузки? Я прав?
Прав
04.10.2009 в 04:32:53
кныш написал : Цитата: Сообщение от alexv76 Года два наверно.
тады - "ОЙ". Но попытка - не пытка, дня на 3 попробовать, может что и даст. Но тут уже не уверен.
Если изоляция не повреждена то оно и при включении в "мокройЭ стяжке ничего не выбивает. Тем более как я понял человек клал не провод а именно тонкий мат и не в стяжку а прямо в клеевой слой под плитку. У меня также на кухне сделано - 10 ма УЗО ничего не выбивало и не выбивает. А если по мокрому выбивает а когда высохло не выбиввает значит однозначно повреждена изоляции и если не дойбог будет протечка или ещё что то будет опять выбивать/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу