Закончили щиток в двушке. Хотелось бы услышать мнение профи.

Аватар пользователя
tnt

Местный

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

30.09.2009 в 08:50:05

#1394263

На последний автомат не обращать. Не хватило. Поменяют

Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

05.10.2009 в 17:59:39

#1403747

Внешне нормально. Замечание конечно есть: для проводников N и PE положено иметь свой зажим под каждый провод (длинее надо было брать шинки или докупить ещё пару).

Аватар пользователя
Eac

Местный

Регистрация: 28.08.2009

Москва

Сообщений: 8

07.10.2009 в 13:23:55

#1406916

Смущает количество 25А автоматов. На фото не видно, какие линии под ними сидят. И где 10ma диф. защита для "мокрых" помещений?

Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.10.2009 в 23:43:10

#1408088

Плохой проект. Из 17 групповых линий только 4 имеют дифференциальную защиту. Большинство автоматов номиналом 25А - предел по нормативам и существенно выше возможностей 16А розеток.

Нулевая шина с зажимом нескольких жил под один винт - потенциальное место отказов. Соединение автоматов шлейфом из отдельных "скобочек" - потенциальное место отказов. В первое время необходимо контролировать на предмет плохого контакта и оплавления изоляции. Через полгода подтянуть все контакты, предварительно обесточив щит.

Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

08.10.2009 в 00:32:13

#1408170

там может не скобочки, а цельный провод (в автомате идет сгиб и обратно)

Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

08.10.2009 в 10:37:18

#1408535

evgenygrig написал : Плохой проект. Из 17 групповых линий только 4 имеют дифференциальную защиту. Большинство автоматов номиналом 25А - предел по нормативам и существенно выше возможностей 16А розеток.

Автор не представил схему, поэтому обсуждать можно только качество монтажа.

evgenygrig написал : Нулевая шина с зажимом нескольких жил под один винт - потенциальное место отказов.

Не согласен.

LAV написал : для проводников N и PE положено иметь свой зажим под каждый провод

Это требование есть в нескольких ГОСТах и ПУЭ. Отностится оно к удобству и безопасности обслуживания. По качеству контакта как раз хорошо, когда отверстие заполнено.

Аватар пользователя
Elk

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 10

08.10.2009 в 12:34:20

#1408703

Автор выложите схему, не видя ее обсуждать правильность нет смысла, "косячки" при монтаже видно. Схему в студию ;)