hipopobk
hipopobk
Новичок

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 8

02.10.2009 в 15:29:40

Что добавить-убрать-подправить?

Заранее спасибо :)

0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

02.10.2009 в 16:33:29

УЗИП не является проходным. Разрешение на такую мощность (41,5кВт) есть? АВ 25А - конвекторы подключаются напрямую (розетки макс.на 16А)? В гараже отдельный щиток?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.10.2009 в 16:39:24

2hipopobk
Вы уверенны что вам разрешат установить УЗИП до счётчика?

0
hipopobk
hipopobk
Новичок

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 8

02.10.2009 в 16:46:08

УЗИП не является проходным

Не понял. Можете пояснить на пальцах?

Разрешение на такую мощность (41,5кВт) есть

У нас ситуация такова, что пока ограничений нет. А откуда цифра 41,5кВт?

АВ 25А - конвекторы подключаются напрямую (розетки макс.на 16А)?

Напрямую

В гараже отдельный щиток?

В гараже отдельный, и в бане тоже отдельный

Вы уверенны что вам разрешат установить УЗИП до счётчика?

Не уверен. А его разве по другому ставят?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.10.2009 в 16:57:16

hipopobk написал : Не уверен. А его разве по другому ставят?

Ну, очень не любят "энергетики" ставит что-то до счётчика. Разве что автомат под пломбу. А УЗИП обслуживать надо...

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

02.10.2009 в 17:09:07

hipopobk написал : Не понял. Можете пояснить на пальцах?

УЗИП подключается к линии так-же как нагрузка через автомат или предохранители.

hipopobk написал : А откуда цифра 41,5кВт?

От Вашего Вводного автомата 63А 3полюса.

0
миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

02.10.2009 в 17:31:11

я считал что узип ставиться на заземление.может речь идет о узп. потом я поставил на генератор за щиту от включения напряжения в сети.у меня в доме она собрана на рн-47.то есть выключилось напряжение запускаешь гениратор но как только идет подача напряжения заново рн-47разединяет линию генератора автоматически.

0
hipopobk
hipopobk
Новичок

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 8

02.10.2009 в 20:01:18

А в остальном есть замечания по схеме?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.10.2009 в 22:00:43

hipopobk написал : А в остальном есть замечания по схеме?

Вы сначала со вводом разберитесь.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.10.2009 в 08:32:42

2hipopobk В такой домине с трехфазным вводом - и "полунелегальная" ТТ? Молниезащита на доме? Фаза А кажется недогруженной...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

hipopobk
hipopobk
Новичок

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 8

03.10.2009 в 21:40:21

Фазу А подзагрузил стиралкой и посудомойкой.

Молниезащиты нет. Молния вроде лупит в приоритетную высоту. В 30 метрах березы огроменные стоят. Надо ли заморачиваться? Почему полулегальная ТТ?

Покумекал-подработал. Критикуйте :)