aht
aht
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 13

05.10.2009 в 14:42:03

Добрый день!

Уважаемые специалисты, ответьте, пожалуйста, на пару вопросов.

  1. Можно ли делать распаечную коробку над оконным проемом?
  2. Можно ли укладывать антенный (коаксиальный) кабель вместе с электрическим (ВВГНГ)?
  3. Допустимы ли все таки скрутки внутри распаечных коробок?

Заранее, большое спасибо!

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

05.10.2009 в 16:24:27

  1. Над оконным проёмом - прямого запрета нет.
  2. Вообще-то нельзя. Но все так и делают... Но потом на некоторых каналах могут вылезти помехи от, допустим, электронного балласта или там чего-то, содержащего электродвигатель...
  3. КАТЕГОРИЧЕСКИ нет.
0
aht
aht
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 13

05.10.2009 в 16:47:54

Одинец, большое спасибо за ответ.

Хотелось бы выслушать побольше мнений :clapping

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

05.10.2009 в 16:53:43

aht написал :

  1. Можно ли делать распаечную коробку над оконным проемом?
  2. Можно ли укладывать антенный (коаксиальный) кабель вместе с электрическим (ВВГНГ)?
  3. Допустимы ли все таки скрутки внутри распаечных коробок?
  1. Не запрещается.
  2. Желательно отдельно.
  3. Недопустимы.
0
aht
aht
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 13

05.10.2009 в 17:06:08

rHOM написал :

  1. Не запрещается.
  2. Желательно отдельно.
  3. Недопустимы.

Что лучше отдельно -это я понимаю. Но уже все сделано вместе. Теперь вот думаю стоит ли переделывать или оставить так.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

05.10.2009 в 17:21:02

aht написал : Что лучше отдельно -это я понимаю. Но уже все сделано вместе. Теперь вот думаю стоит ли переделывать или оставить так.

Проведите опыт, включите телевизор и включите пылесос в ту розетку провод от которой имеет самую большую длинну паралельной прокладки с ТВ кабелем.

0
aht
aht
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 13

05.10.2009 в 17:26:16

rHOM написал : Проведите опыт, включите телевизор и включите пылесос в ту розетку провод от которой имеет самую большую длинну паралельной прокладки с ТВ кабелем.

В принципе я так и думал поступить. А может быть у кого-нибудь уже есть опыт. Очень хотелось бы услышать что-то типа: "У меня так и все хорошо! Или у меня так и все плохо!"

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

05.10.2009 в 17:28:54

aht написал : А может быть у кого-нибудь уже есть опыт. Очень хотелось бы услышать что-то типа: "У меня так и все хорошо! Или у меня так и все плохо!"

Так никогда не делал, никто не жалывался.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2009 в 17:42:54

aht написал : А может быть у кого-нибудь уже есть опыт.

Опыт есть у многих, но одна часть говорит, что нельзя, но делает и не жалуется, а другая делает, не жалуется и ничего не говорит ... :)

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

05.10.2009 в 17:46:09

2aht , а у Вас телевидение кабельное или от коллективной антенны? Если от коллективной, то помехи ощутите во весь рост, если хотя бы антенный кластер с мини - ГС, поменьше, а чисто кабельное - тогда и не парьтесь (правда, если помеха полезет в кабель и из Вашей квартиры на лестничную РАшку и далее по сети - в один прекрасный день ждите недружественно настроенных гостей с кабельного...

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

05.10.2009 в 17:47:44

rHOM написал : Проведите опыт, включите телевизор и включите пылесос в ту розетку провод от которой имеет самую большую длинну паралельной прокладки с ТВ кабелем.

aht написал : А может быть у кого-нибудь уже есть опыт.

Есть опыт. Рядом (в одной комнате) проложен силовой (временно был подключен холодильник), антенный (ТВ) и витая пара экранированная (комп). Ни каких наводок не замечено.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу