Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

08.10.2009 в 08:18:54

Есть здание типа ангара (металл-бетон-дерево и т.п.). В ангаре планируется склад и небольшой офис. Эл-во приходит на столб, далее плавкие вставки, далее кабель ввод в ангар. Подскажите как правильно (и где) разделить нулевой провод, на рабочий и защитный?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.10.2009 в 22:52:27

Защитный ноль взять с точки объединения приходящего нуля и заземления. Соответственно это должно быть до счетчика.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.10.2009 в 00:41:03

Завели кабель в ангар, в электрощит. В щите смонтировали мощную шину - латунную, медную или стальную. На нее завели совмещенный рабочий и защитный PEN-проводник вводного кабеля. Под соседний болт - заземление. С этой же шины, с отдельных винтов, далее раздаете защитное заземление и рабочий ноль.

0