dmitriev01
dmitriev01
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.10.2009 в 21:58:58

satas написал : Правильно ли я понял: на линию ванны надо поставить автомат на 6А и УЗО 6А-10мА.

Автомат ставьте на 6А а УЗО не более 30мА,а по току для Вас не критично (на 6А их и нет),но лучше установить именно на 30мА и на большой номинал(40-63А) ,в будущем будет возможность к этому УЗО добавить автомат и подключить ещё одного потребителя.

0
satas
satas
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

14.10.2009 в 22:15:39

Спасибо за советы,вроде все понял.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

15.10.2009 в 00:24:22

satas написал : У меня в этажном щитке стоят автоматы на 16А

Скорей всего вводного автомата нет, только пакетник. Если найдете опытного электрика, так как пакетник под напряжение и от старости может рассыпатся с феерверком, то вместо пакетника лучше поставить двух полюсный 2Р или 1Р+N автомат, который станет вводным.

satas написал : Правильно ли я понял: на линию ванны надо поставить автомат на 6А и УЗО 6А-10мА.

По поводу автомата правильно поняли 6А, двух полюсный 2Р или 1Р+N, 1Р+N есть занимающий одно место, а по поводу УЗО не совсем правильно поняли. УЗО с рабочим током 6А не нужно, да и такого скорей всего нет, я же написал УЗО ≥16А 10 мА, то есть рабочий ток может быть 16 и более ампер, а уставка только 10 мА!

satas написал : А насколько поставить УЗО после вводного автомата?

По этому поводу я тоже писал, УЗО 63А 30 мА, это УЗО ставится где-то после вводного автомата на всю квартиру, которого предположительно у Вас нет, пока нет вводного автомата это УЗО не ставить так как УЗО должно как и линия защищаться выше стоящим автоматом. Рабочий ток общего УЗО может быть меньше, но не меньше номинала вводного автомата, чтоб не заморачиваться берите стазу на 63А, если есть или будете ставить вводной автомат. Уставка для общего УЗО должна быть 30 мА!

В инструкции на гидромасаж указана максимальная уставка УЗО допускаемая нормами, 30 мА, которую нужно поставить, и подразумевают что про автомат должен знать электрик. Но это не так, я на практике видел как без автомата на санузел стояло только УЗО.

Предложенная схема обеспечит двух уровневую диф защиту на гидромасаж и одноуровневую на всю квартиру, что повысит электро и в некоторой степени пожаро безопасность всей квартиры.

То есть, программа минимум, в начале линии на гидромасаж поставить автомат 6А, а после него УЗО ≥10А, так как мы уже знаем номинал автомата, с уставкой 10 мА. По информации производителей УЗО и из других разных источников не отпускание электрического тока при прохождении через человека начинается с 5-10 мА.

Программа максимум где-то после вводного автомата, если его нет то перед установкой общего УЗО обязательно поставить, установить на всю квартиру общее УЗО 63А 30 мА.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

satas
satas
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Ижевск

Сообщений: 9

15.10.2009 в 20:25:24

Спасибо за подробнейшее объяснение.Вот прилагаю фото вводного щита.

0
Вложение
dmitriev01
dmitriev01
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

15.10.2009 в 20:42:17

Три темы рядом,все схожие,запутаться можно! У Вас ванна,рядом стиралка и бойлер. Фото если честно-не очень.

Посититель написал : Скорей всего вводного автомата нет, только пакетник. Если найдете опытного электрика, так как пакетник под напряжение и от старости может рассыпатся с феерверком, то вместо пакетника лучше поставить двух полюсный 2Р или 1Р+N автомат, который станет вводным.

Ищите специалиста.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

16.10.2009 в 13:31:28

Посититель написал : Предложенная схема обеспечит двух уровневую диф защиту на гидромасаж и одноуровневую на всю квартиру, что повысит электро и в некоторой степени пожаро безопасность всей квартиры. То есть, программа минимум, в начале линии на гидромасаж поставить автомат 6А, а после него УЗО ≥10А,

У меня в щитке один тока УЗО на все автоматы ... посмотрю сколькуо... скорее всего УЗО 63А 30 мА. Эл. проводка ванны идет на один из этих автоматов (посмотрю ско-ко А.... 16 или 25 ?) в щитке. Т.е. целесообразно к этому автомату "прилепить" еще один УЗО с меньшим значем мА (чем 30)?

0
dmitriev01
dmitriev01
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

16.10.2009 в 15:00:22

GEO-Tr написал : Т.е. целесообразно к этому автомату "прилепить" еще один УЗО с меньшим значем мА (чем 30)?

Только в случае если в розетках нет заземляющего проводника.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

16.10.2009 в 15:47:10

2dmitriev01

dmitriev01 написал : Только в случае если в розетках нет заземляющего проводника.

ну сама ванна же не от розетки питается... там вроде как провод из стены торчит... а другой конец провода идет от автомата...
т.е. здесь все равно надо на конце провода (который из стены из стены, в месте его соединения с проводами ванной) проверить наличие земли.... и если земля есть, то доп. УЗО не надо?

0
alfabravo
alfabravo
Эксперт

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

16.10.2009 в 15:48:57

Знаю случаи,убивало током в них,так что повнимательней.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

16.10.2009 в 16:22:11

2alfabravo а что конкретно в моем случае повнимательнее...? ну вот обсуждаем доп. защиту... есть предположение, что вроде как не надо ставить доп. УЗО, если есть земля. Или вы намекаете, что при любом варианте надо ставить доп. УЗО ?

0
alfabravo
alfabravo
Эксперт

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

16.10.2009 в 16:33:14

Я не электрик,так что спрашивай у спецов.Знаю что двоих моих знакомых в них током убило,вот и всё.

0