13.10.2009 в 20:11:21
доброго времени суток форумчане, проконсультируйте пожалуйста... 220 от изоляторов на столбе идет на изоляторы на доме (многожильным голым аллюминием на вскидку 10мм, от него через орехи медь на ввод 2*6 ВВГнг. сразу оговорюсь что меня интересует только безопасность, проверки не грозят.проводка в доме новая, ввг 2*2.5-розетки, ввг 2*1.5 на освещение.
а ниже схемка частного домика...монтировать завтра с утра, так что докупить еще смогу что надо..
13.10.2009 в 20:29:14
"для себя" я купил СИП16, хотя по совету электриков уже был куплен АПВ10 (до этого поменен в магазине с АППВ10, который тож электрики советовали..)
с голым алюминием я бы не связывался - лучше уж АПВ10, если денег мало...
13.10.2009 в 20:34:51
голый аллюминий висит уже лет сто...мне просто прийдется от него плясать.
13.10.2009 в 21:15:04
от столба до дома?
nikolas82 написал : сразу оговорюсь что меня интересует только безопасность
замените на АПВ
ЗЫ усё ИМХО, мож кто более сведущий подскажет
13.10.2009 в 21:41:32
сори народ...все уже было...все в старых темах...просто времени мало очень а сети 3G у нас хуже gprs...
13.10.2009 в 21:51:12
В схеме необходимо УЗО либо до счетчика после автомата либо сразу после до автоматов. Номинал УЗО 32А/30мА.
13.10.2009 в 23:13:36
звините может я что т не понимаю... а узо зачем у меня земли нет в принципе.
13.10.2009 в 23:35:35
nikolas82 написал : узо зачем у меня земли нет в принципе
Земля у Вас кругом. Когда, не дай Бог, отгорит рабочий ноль, а тут Вы, понимаешь, прикоснулись и через Вас потек ток, УЗО Вас защитит. Или ребенок Ваш сунул палец не туда, куда надо, по Вашему недосмотру, УЗО его защитит в этом случае
14.10.2009 в 09:26:06
nikolas82 написал : звините может я что т не понимаю... а узо зачем у меня земли нет в принципе.
От себя доваблю, УЗО должно присутствовать в любой схеме, будь это хоть 2х хоть 3х проводка, так как это единственное действенное узстройство защиты вас и вашего дома от пожаров и смерти от электротока.
15.10.2009 в 13:36:05
Цитата откуда-то с этого же форума (не дословно, но смысл понятен): "правильное УЗО работает независимо от того, знает ли электрик из ЖЭКа это слово".
15.10.2009 в 13:47:59
Воздушка (подвод к дому) должна быть не менее 16 квадрат по алюминию (АПВ) при пролёте не более 25м. либо СИП.