15.10.2009 в 23:56:22
Стиральная машина Electrolux EWF 1245. При касании корпуса (металлических винтов сзади) светится неонка. Напряжение между корпусом стиралки и ванной 97 вольт, если перевернуть вилку - 100 вольт. Напряжение в сети в этот момент было 200 вольт. То есть, половинное напряжение сети.
Линия на стиралку отдельная с автоматом С16 и УЗО 10 мА. Дом древний, стояки полное *****, земли (PE) нет как класса. Поэтому линия простая двухпроводка, без заземления.
Вопрос 1: Опасно ли? (боюсь одновременного касания ванны и корпуса стиралки человеком; по идее должно сработать УЗО, если чего). Подозреваю что половинное напряжение на корпусе - известная проблема типа "щиплет холодильник", когда в общем-то неопасный потенциал оказывается на корпусе из-за конденсаторной развязки. Update: проверил, прямое замыкание перемычкой корпуса стиралки на ванну НЕ ДАЕТ срабатывания УЗО.
Вопрос 2: если поставлю стабилизатор типа Штиль 2 кВт (собираюсь ставить из-за пониженной напруги в сети) - даст ли это какую-то гальваническую развязку, увеличит ли безопасность?
16.10.2009 в 01:26:25
Мне кажется все таки УЗО может сработать- так что опасно!
16.10.2009 в 01:34:30
Andrew Nik написал : Вопрос 1: Опасно ли?
Если емкостная утечка фильтра нет, если неисправность то да. Хорошо что УЗО стоит и хорошо что 10 мА.
Andrew Nik написал : Вопрос 2: если поставлю стабилизатор типа Штиль 2 кВт (собираюсь ставить из-за пониженной напруги в сети) - даст ли это какую-то гальваническую развязку, увеличит ли безопасность?
Развязку не даст, безопасность не повысит, а вот дополнительную нагрузку на ветхую питающую сеть добавит.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
16.10.2009 в 01:36:23
Всё правильно.
Наличие потенциала на корпусе говорит об отсутствии заземления. Если у Вас проводка двухпроводная, стоит как пишете УЗО - то так и должно быть и не переживайте.
Если проводка полноценно (именно подключение квартиры по проекту, а не провод, проброшенный в ванную) трехпроводная - разбирайтесь, почему контакт "земли" в воздухе висит, может в розетке не касается (у меня так было) или еще где оторван.
Утечки от "пощипывания" не хватит для срабатывания УЗО. 10ма - это условно безопасно, но очень чувствительно.
Установка "Штиля" IMHO ничего не изменит, но 100% не скажу.