Если бы было недостаточно мощности трансформаторов на КТП (БКТП) СН/НН ( 10(6)/0.4 кВ), то свет бы не мигал при импульсной нагрузке, а горел тускловато постоянно.
Чтобы в этом убедиться, выключите ВСЮ нагрузку в доме и померяйте напряжение в розетке. запомните это значение и включайте свою обычную нагрузку - 3-5 кВт как это обычно бывает на дачах. Просадка не должна превысить 5%. Скорее всего, превысит.и значит вам как раз адресовано все, что ниже.
При просадке напряжения при импульсной нагрузке следует в первую очередь проверять качестство контактных соединений основных силовых кабелей ( проводов ).
Первым делом следует проверить качество контактного соединения в месте перехода от ВЛ ( или ВЛИ ) к вашему дому - СИПом ли у вас сделано или АВВГ на тросе висит (или ещё что :) ) - необходимо проверить качество контактов. Это касается как прокалывающих зажимов на ВЛИ ( или ВЛ), так и соединения с клеммными контактами электросчетчика. Далее очистите, протяните контакты вводного автомата и груповых автоматов. (Качество контактов на ВЛ должен проверять и контролировать местный энергетик, либо нанятые подрядчики под его руководством.)
После этих операций, при условии что сечение проводов лежит в допустимых пределах, мигания света если не исчезнут, то станут менее заметными. Как правило, на дачах для ввода используют провод сечением не менее 10 кв.мм. по меди, но лучше СИП-2а 16мм - самое лучшее решение...
Хотя ещё лучше - составить таблицу мощности и сделать проект нормальный на весь поселок и перестроить КТП и ВЛ высокого и низкого напряжения :) но этого никто делать не будет - попробуйте сделать то, что в ваших силах.