чайничик
чайничик
Новичок

Регистрация: 21.04.2009

Донецк

Сообщений: 36

10.11.2009 в 00:41:45

Переделал схему щитка. Вводной автомат В25 в ЩЭ - ввод в квартиру переделаю на ВВГнг 3х6 - дальше вводной автомат в квартирном щитке С25 и дальше все по схеме. Свет и розетки решил делать трехжильным кабелем. Покритекуйте схему что не так. Еще вопрос какой брать квартирный щиток на 24 позиции или взять с запасом на 36 (место куда встроить хватает, буду встраивать в гипсокартонный короб)

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.11.2009 в 01:03:36

чайничик написал : ввод в квартиру переделаю на ВВГнг 3х6

Вполне будет достаточно и 3х4,0.

чайничик написал : Еще вопрос какой брать квартирный щиток на 24 позиции или взять с запасом на 36

Хватит и 24 - вы же не будете после ремонта новые кабели к щиту подтягивать? Тут многие путают квартирный щит со щитом на производстве или офисным, где необходимо резервирование на расширение.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.11.2009 в 08:32:24

чайничик написал : Вводной автомат В25 в ЩЭ - ввод в квартиру переделаю на ВВГнг 3х6 - дальше вводной автомат в квартирном щитке С25

Логичнее будет наоборот.

На исходной схеме счетчик подключен гораздо лучше ;)

avmal написал : Вполне будет достаточно и 3х4,0.

А запас на вырост, на светлое будущее? :)

чайничик написал : Еще вопрос какой брать квартирный щиток на 24 позиции или взять с запасом на 36

РН не желаете поставить?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.11.2009 в 10:35:53

Kamikaze написал : А запас на вырост, на светлое будущее?

Какое будущее? Какой вырост? Вы посмотрите место жительства ... :(

0
чайничик
чайничик
Новичок

Регистрация: 21.04.2009

Донецк

Сообщений: 36

10.11.2009 в 17:40:55

avmal написал : Какое будущее? Какой вырост? Вы посмотрите место жительства ...

А что не так с моим местом жительства!

0
чайничик
чайничик
Новичок

Регистрация: 21.04.2009

Донецк

Сообщений: 36

10.11.2009 в 18:07:40

Значит в этажном щитке ставлю после счетчика автомат Legrand С25 потом ввод в квартиру ВВГнг 3х4, в квартире щиток на 24 позиции, в нем вводной автомат В25 - с этим разобрались. А дальше есть вопросы

  1. Насчет Узо правильно ли выбраны номиналы, правильно ли поделено на группы, и нужно ли автоматы на свет ставить тоже под узо.
  2. По автоматам правильно ли подобраны номиналы. Можно поставить автоматы Legrand DX 1P+N вместо 1P ?? и будет ли это лучше и чем
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.11.2009 в 18:24:55

чайничик написал : А что не так с моим местом жительства!

Этот вопрос мне надо было задать.

чайничик написал : А реконструкцию электропитания дома думаю у нас не скоро зделают (Украина - Донецк).

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.11.2009 в 19:04:51

avmal написал : Хватит и 24 - вы же не будете после ремонта новые кабели к щиту подтягивать? Тут многие путают квартирный щит со щитом на производстве или офисным, где необходимо резервирование на расширение.

не обязательно для новых линий. вполне возможно что потом возникнет необходимость поставить РН или ещё что нибудь для сервиса. для этого нужны только внутренние перемычки и провода.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

10.11.2009 в 19:08:27

чайничик написал : Можно поставить автоматы Legrand DX 1P+N вместо 1P ?? и будет ли это лучше и чем

если только на розеточные группы,на освещение смысла нет,у вас нет в схеме общеквартирного УЗО.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.11.2009 в 19:09:56

greg111 написал : не обязательно для новых линий

Всё остальное обычно закладывается при разработке щита, если серьёзно подходить к делу и тщательно всё продумывать. Идеи должны посещать до сборки щита.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.11.2009 в 19:15:07

при разработке не могут учитываться факторы которые могут появиться гораздо позже. всего не предусмотришь. для этого и делается запас процентов в 30. да и то далеко не всеми и не всегда. хотя в нормативах эта цифра прописана( по поводу клеммников точно помню. возможно и про автоматы есть что)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу