10.11.2009 в 23:21:54
Автомат в этажном щите поставьте с буквой D. Желательно поставить УЗИП
10.11.2009 в 23:35:07
чайничик написал :
- Насчет Узо правильно ли выбраны номиналы, правильно ли поделено на группы, и нужно ли автоматы на свет ставить тоже под узо.
- По автоматам правильно ли подобраны номиналы. Можно поставить автоматы Legrand DX 1P+N вместо 1P ?? и будет ли это лучше и чем
РН - реле напряжения. УЗИП в квартире неактуально (см. "Защита от перенапряжений. Начала." в Хэлпе).
Для "фэн-шуя" можно переставить местами УЗО 16/0,01 и АВ С16 (поставить УЗО после АВ). Но не критично.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.11.2009 в 00:02:22
Большое спасибо, наконец то ответ по делу.
15.11.2009 в 21:03:30
Нужно ли ставить автоматы на кондиционеры под Узо. И нужно ли автоматы на освещение ставить под Узо.
15.11.2009 в 21:17:10
А вы ответы читаете?
чайничик написал : нужно ли автоматы на освещение ставить под Узо.
Kamikaze написал : по-хорошему - надо бы.
15.11.2009 в 21:46:48
С этим понятно буду ставить узо на свет, а автоматы для кондиционеров тогда поставить под узо розеток. На вводе в квартирный щиток ставить лучше рубильник (на сколько ампер - если вводной автомат в ЩЭ на 25 А) или автомат.
16.11.2009 в 12:50:35
чайничик написал : На вводе в квартирный щиток ставить лучше рубильник (на сколько ампер - если вводной автомат в ЩЭ на 25 А) или автомат.
Я вам писал в 10,46 посте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.