Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

10.11.2009 в 23:21:54

Автомат в этажном щите поставьте с буквой D. Желательно поставить УЗИП http://www.hakel.ru/info.phtml?id=33&type=1&type1=1&type2=2&type3=4

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.11.2009 в 23:35:07

чайничик написал :

  1. Насчет Узо правильно ли выбраны номиналы, правильно ли поделено на группы, и нужно ли автоматы на свет ставить тоже под узо.
  2. По автоматам правильно ли подобраны номиналы. Можно поставить автоматы Legrand DX 1P+N вместо 1P ?? и будет ли это лучше и чем
  1. а) Да. б) вполне. в) по-хорошему - надо бы.
    1. а) Да. б) Конечно. в) чуток лучше в плане сработки при замыкании N и РЕ при монтажных работах (см. Хэлп).

РН - реле напряжения. УЗИП в квартире неактуально (см. "Защита от перенапряжений. Начала." в Хэлпе).

Для "фэн-шуя" можно переставить местами УЗО 16/0,01 и АВ С16 (поставить УЗО после АВ). Но не критично.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
чайничик

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Донецк

Сообщений: 36

11.11.2009 в 00:02:22

Большое спасибо, наконец то ответ по делу.

0
Аватар пользователя
чайничик

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Донецк

Сообщений: 36

15.11.2009 в 21:03:30

Нужно ли ставить автоматы на кондиционеры под Узо. И нужно ли автоматы на освещение ставить под Узо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2009 в 21:17:10

А вы ответы читаете?

чайничик написал : нужно ли автоматы на освещение ставить под Узо.

Kamikaze написал : по-хорошему - надо бы.

0
Аватар пользователя
чайничик

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Донецк

Сообщений: 36

15.11.2009 в 21:46:48

С этим понятно буду ставить узо на свет, а автоматы для кондиционеров тогда поставить под узо розеток. На вводе в квартирный щиток ставить лучше рубильник (на сколько ампер - если вводной автомат в ЩЭ на 25 А) или автомат.

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

16.11.2009 в 12:50:35

чайничик написал : На вводе в квартирный щиток ставить лучше рубильник (на сколько ампер - если вводной автомат в ЩЭ на 25 А) или автомат.

Я вам писал в 10,46 посте.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу