mark412
mark412
Новичок

Регистрация: 09.11.2009

Пермь

Сообщений: 11

09.11.2009 в 18:21:31

Взгляните, пожалуйста, верна ли схема? Может что стоит изменить? С обозначениями я не очень, поэтому сори)... Ну я может не так выразился, суть вопроса в том, безопасно ли по данной схеме проводить проводку в комнате?

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

09.11.2009 в 23:42:34

ПВС для проводки не используют. Используют NYM, NUM, ВВГ

0
Skibushka
Skibushka
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 206

09.11.2009 в 23:49:23

да как бы и трансформаторов 10 :)

По схеме да безопасно (фиг его знает что у вас щите).

Учтите только, что вам потребуется очень хороший выключатель да бы коммутировать всю эту гроздь трансформаторов. Ибо там пол киловата нагрузки + ток включения. Лучше поставить 3-х кнопочный выключатель и развести галогенки на 3 группы. И удобней будет в плане регулировки яркости и выключатель не выгорит.

0
Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

10.11.2009 в 10:38:22

ИМХО 2 розетки на комнату мало, я ставил сдвоенные.

0
mark412
mark412
Новичок

Регистрация: 09.11.2009

Пермь

Сообщений: 11

10.11.2009 в 13:47:17

Спасибо огромное! Прямо камень с души...по поводу выключателя - так и сделаю, а двух розеток вполне хватит, комната маленькая, сейчас используется вообще одна). И еще вопросик, провода параллелить скруткой или использовать клеммы?

0
Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

10.11.2009 в 13:53:17

2mark412
Если в коробке то клеммы, если замуровывать то пропаянная бандажная скрутка свеху термоусадка, Имхо.

0
mark412
mark412
Новичок

Регистрация: 09.11.2009

Пермь

Сообщений: 11

10.11.2009 в 15:36:16

Спасибо, в коробке будут. А если все-таки использовать приведенных мной тип кабеля для проводки, чем это грозит в перспективе? Пожаром?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.11.2009 в 15:44:33

mark412 написал : если все-таки использовать приведенных мной тип кабеля для проводки, чем это грозит в перспективе? Пожаром?

Если вы запаслись достаточным количеством наконечников для многопроволочной жилы и пресс-клещами, имея при этом навыки опрессовки, то ни чем особенным не грозит.

0
Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

10.11.2009 в 15:55:20

Я скручивал и лудил (с нейтальным флюсом) многопроволочные жилы, потом вставлял концы в клеммник. Никаких проблем не замечал. Хотя как в # 8 конечно лучше.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.11.2009 в 16:34:12

Vlad55 написал : Никаких проблем не замечал.

Значит не очень давно скручивали и лудили.

0
Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

10.11.2009 в 16:43:54

2avmal
Года три назад..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.