Взгляните, пожалуйста, верна ли схема? Может что стоит изменить? С обозначениями я не очень, поэтому сори)... Ну я может не так выразился, суть вопроса в том, безопасно ли по данной схеме проводить проводку в комнате?
09.11.2009 в 18:21:31
Взгляните, пожалуйста, верна ли схема? Может что стоит изменить? С обозначениями я не очень, поэтому сори)... Ну я может не так выразился, суть вопроса в том, безопасно ли по данной схеме проводить проводку в комнате?
09.11.2009 в 23:42:34
ПВС для проводки не используют. Используют NYM, NUM, ВВГ
09.11.2009 в 23:49:23
да как бы и трансформаторов 10 :)
По схеме да безопасно (фиг его знает что у вас щите).
Учтите только, что вам потребуется очень хороший выключатель да бы коммутировать всю эту гроздь трансформаторов. Ибо там пол киловата нагрузки + ток включения. Лучше поставить 3-х кнопочный выключатель и развести галогенки на 3 группы. И удобней будет в плане регулировки яркости и выключатель не выгорит.
10.11.2009 в 10:38:22
ИМХО 2 розетки на комнату мало, я ставил сдвоенные.
10.11.2009 в 13:47:17
Спасибо огромное! Прямо камень с души...по поводу выключателя - так и сделаю, а двух розеток вполне хватит, комната маленькая, сейчас используется вообще одна). И еще вопросик, провода параллелить скруткой или использовать клеммы?
10.11.2009 в 13:53:17
2mark412
Если в коробке то клеммы, если замуровывать то пропаянная бандажная скрутка свеху термоусадка,
Имхо.
10.11.2009 в 15:36:16
Спасибо, в коробке будут. А если все-таки использовать приведенных мной тип кабеля для проводки, чем это грозит в перспективе? Пожаром?
10.11.2009 в 15:44:33
mark412 написал : если все-таки использовать приведенных мной тип кабеля для проводки, чем это грозит в перспективе? Пожаром?
Если вы запаслись достаточным количеством наконечников для многопроволочной жилы и пресс-клещами, имея при этом навыки опрессовки, то ни чем особенным не грозит.
10.11.2009 в 15:55:20
Я скручивал и лудил (с нейтальным флюсом) многопроволочные жилы, потом вставлял концы в клеммник. Никаких проблем не замечал. Хотя как в # 8 конечно лучше.
10.11.2009 в 16:34:12
Vlad55 написал : Никаких проблем не замечал.
Значит не очень давно скручивали и лудили.
10.11.2009 в 16:43:54
2avmal
Года три назад..