Подскажите,допускается ли присоединение медного кабеля к вл выполненной из алюминия?Если допускается, то чем и как?И какие правила это регламентируют?
14.11.2009 в 08:00:33
Подскажите,допускается ли присоединение медного кабеля к вл выполненной из алюминия?Если допускается, то чем и как?И какие правила это регламентируют?
14.11.2009 в 08:40:39
ildar80 написал : чем и как?
о этом на форуме можно прочитать, для начала.....
14.11.2009 в 08:43:12
Главное правило - не допускать непосредственного контакта этих двух металлов. К воздушной линии проще всего прицепиться
14.11.2009 в 09:07:30
А в каких правилах прописано это?
14.11.2009 в 09:07:46
В коробочке винтовыми клемниками (не "вналёст"). Клемники крепите к дну коробочки, потом при необходимости можно поджать. Ежели замуровывать тогда болтом/гайкой с промежуточными шайбами и наверх термоусадку. ИМХО.
14.11.2009 в 09:59:16
2Vlad55 речь идёт о подсоединении
ildar80 написал : медного кабеля к вл выполненной из алюминия
14.11.2009 в 09:59:46
ildar80 написал : А в каких правилах прописано это?
в электрохимических :)
14.11.2009 в 10:13:39
ildar80
Укажите сечения жил кабелей. Соединение в земле или в коробке?
23.11.2009 в 14:27:06
ни в коем случае, тем более на открытом воздухе, процесс окисления еще быстрей пойдет, самое простое решение крепить через плашковое соединение это если провод толстый. а если не очень то через "орехи" или еще их называют " желуди".