Товарищи, приветствую. Дело происходит в СНТ в подмосковье. Пообщался с местным СНТ-шным электриком и понял, что все, что надеяться можно только на себя. И все, что будет делаться им - надо контролировать и просто пользоваться его руками при организации отвода от опоры до ввода в щиток. Другого не удастся - это выяснил. Он в общем как человек - ничего, ввод на СИП поменять предложил, но вот как!!! Из комплектующих, что потребуется сказал купить только сам СИП длиной до счетчика, черную гофру и 2 анкерных зажима. На вопрос "Это все?" был ответ - "да! орехи есть". "А как же сжим, вводной автомат, ВВГ, мет труба по дому, кронштейны для анкеров" спрашиваю я, на что получил ответ "Пустое это все и лишняя трата денег. Анверы на роликовые крюки (ну допустим), СИП прикрутим к ВЛ орехами, Дальше по внешней стене дома и внутри прям до счетчика его, там в счетчик и опломбируем." Я предложил все купить и сделать по уму, он не отказывается, но подимает плечами. В общим придется разбираться самому (внутри - буду делать сам). В общем такие вводные: 1) Столбы деревянные, старые, проводка - тоже. 3 фазы ВЛ 35 или 50мм2. Возможно будут менять в недалеком будущем. 2) Столб, от которого будет мой отвод - предпоследний, на нем есть контур заземления, но не уверен в его надежности (точнее почти уверен в ненадежности) 2) От этого столба - всего 4 отвода, включая мой, на последний столб идет одна фаза и один отвод 3) Ща в дом идет 3 фазы, но по весне всех будут не 1 переключать. Под это дело я и буду менять ввод. Перекос летом жуткий - от 160 до 230в на разных фазах бывает. 4) До трансформатора - метров 500-600, до столба от дома - 40 5) Дом деревянный, заземления пока нет, но планирую сделать по весне (УГВ достаточно высок, много верховодки - сухо бывает крайне редко, местность болотистая)
Набросал схему (как смог, в визио):
- 2 групповых автомата, т.к. нужно будет оставлять часть питания постоянно (сигнализация, управление, конвектор 0,5кВт), jnсальное - отключать "оптом". 32А (отключаемый) и 6/10А (постоянка)
- вводной автомат на 32 или 40А. Двухмодульный или 1P+N (в боксе) - в чем разница, какой выбрать (и почему)
- автоматы на розетки по 16А, на свет - 6/10 А
Прошу помощи (не отсылайте в фак, поиск и учить пуэ - читал, но остались вопросы) - насколько жизнеспособна схема, и вопросы:
а) какой тип защитного заземления выбрать (что надо проверить на бытовом уровне, какая нужна доп информация) - предполагаю 3 штыря/трубы по 2,5м треугольником, обварить полосой, засыпать землей в 20-30 см от поверхности и доведя до дома поднять на цоколь (на схеме выдернул фотку из сети, так и предполагаю сделать отвод). б) как (куда) его подключить (точки G1, G2, A, D, C , D на схеме) - читал но так и не понял. Насколько критично заземляющий провод поднимать от цоколя снаружи, можно ли спрятать под обшивку, какая толщина медного отвода - 10 или более мм2 в) ввод - на доме не сразу внутрь, а метра 4 - по фасаду в водопроводной трубе, потом внутрь труба, сразу вводной автомат внутри, далее, тоже в трубе до щитка метров 5. Можно ли наружную трубу общить сайдингом и можно ли СИП запустить в трубу прямо к автомату вводному, а уже от него - медь ВВГ до щитка или как на фото сжимами на медь (тоже из сети) - что проще/лучше/правильней г) какова последовательность монтажа СИП - можно ли смонтировать все на доме самому, а электрик уже прокинет до опоры и натянет/подключит д) как и возможно ли натягивать СИП в бытовых условиях (подозреваю отсутствие у электрика необходимых инструментов, а они недешевы для разового применения) е) какие сжимы и анкерные крепления лучше купить (ВЛ 35-50мм2, СИП 4 2х16, медь от СИПа (если не сразу в автомат - 10 мм2 (марки, номера - а то их огромное кол-во разных и каждый свое пытается хвалить) - недорого и сердито (надежно) ж) допустимо ли анкер на столбе - зацепить за крюк ролика з) каким проводом (сечение) делать коммутацию в щите - 10 или достаточно 4/6 мм2, включая защитное заземление