Аватар пользователя
globoss

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

19.11.2009 в 23:12:29

Доброго времени мастерам!
Присутствовал на днях при замене старых счётчиков (типа СА4У-И672М) на новые (один ЦЭ 2727, другой ЦЭ 2727 У).
Подключение производилось через ТТ и клеммную коробку, по предписанию местнных энергосбытчиков, по стандартной схеме (вложение)
Старую схему пришлось слегка переделать. Короче, дело до опломбировки не дошло - через несколько дней после монтажа стали регулярно снимать показания и выяснили, что на обоих счётчиках показания то увеличиваются, то убавляются (похоже доходя до определённой отметки). Монтировали два разных человека - неужели оба где-то ошиблись? Не может ли сие оказаться последствием некорректной перепрошивки, к примеру?
Может кто сталкивался с чем-то похожим?

0
Вложение
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

20.11.2009 в 00:00:15

Стандартная схема ПЭС.. Накосячить в ней сложно, но можно.. Чередование фаз проверяли?

globoss написал : на обоих счётчиках показания то увеличиваются, то убавляются (похоже доходя до определённой отметки

..более чем странно. Вы те показания считываете? Не получится так, что вы мощность принимаете за кВт? На ЦЭ 272Х индикация закольцована: время - дата - мощность - тариф1 ..(тариф2).. ЗЫ: ..и не забыдьте про коэфф. трансформации: если стоят ТТ 100/5, то показания счетчика нужно умножать на 20..

0
Аватар пользователя
globoss

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

20.11.2009 в 00:37:13

..более чем странно. Вы те показания считываете?

Снимал не сам - позвонили люди, которые вроде имеют представление об эл. счётчиках. Я тоже сразу подумал, что снимают показания текущей нагрузки, но смутили трёхзначные цифры - четыре сотни кВт только с одного ввода потребляется? (с другого поменьше, но тоже под две сотни) Кстати, принципиально ли какие выводы ТТ - начала вторичных обмоток, или их концы - соединяются звездой? А то на одних схемах так, на других - сяк:confused: . Это, впрочем, относится и к токовым обмоткам счётчиков.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.11.2009 в 01:09:19

globoss написал : принципиально ли какие выводы ТТ ..

На схемке Ленэнерго есть пояснение. По чередованию фаз для ЦЭ2727 без разницы, но сбытовики всё равно проверяют чередование перед пломбировкой... сила привычки. :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
globoss

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

20.11.2009 в 01:40:00

... сила привычки

Соединение звездой с выводом в ноль - это же, вроде, в целях эл.безопасности делается? Или ещё с какой секретной целью?

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

20.11.2009 в 17:18:17

globoss написал : смутили трёхзначные цифры - четыре сотни кВт только с одного ввода потребляется

..так это, индикация мощности в ваттах - 400х20 (к примеру, если трансы 100/5) = 8 кВт.. ..какие трансы у Вас установлены? ..да и не может счетчик кВт уменьшаться - работает только в плюс..

0
Аватар пользователя
globoss

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

20.11.2009 в 18:14:25

Да - похоже, так и есть. Люди имели дело с прямоточниками, поэтому в данном случае растерялись. Монтажники забыли проинструктировать. Трансы типа такого (да, наверно 100/5)

0
Вложение
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

21.11.2009 в 16:55:44

globoss написал : да, наверно

Я же не ясновидящий.. ..на картинке общий вид Т-0,66 МУ 3...
..интересуют надписи на шильде..

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу