20.11.2009 в 11:25:07
Нужно ли в квартире многоквартирного дома выносить такое оборудование как кондиционер 6,4А 1,4кВт (типа электрический прибор на улице) на отдельный автомат? Можно ли его объеденить с группой освещения 3,8А 0,8кВт? Кондиционера пока нет, покупаться будет качественный. Этап проектирования щитка, поэтому места в щитке валом :)
20.11.2009 в 11:48:04
Рекомендуется на отдельный автомат 16А.
20.11.2009 в 12:05:24
Int написал : Можно ли его объеденить с группой освещения 3,8А 0,8кВт?
Неудачная идея.
20.11.2009 в 12:26:56
Int написал : Нужно ли в квартире многоквартирного дома выносить такое оборудование как кондиционер 6,4А 1,4кВт (типа электрический прибор на улице) на отдельный автомат?
нужно и ни каких объединений со светом!
20.11.2009 в 13:21:24
Int написал : Этап проектирования щитка, поэтому места в щитке валом
И какие тогда причины смешивать все в кучу? Для качественного кондиционера экономите несколько сотен рублей на дополнительном автомате?
20.11.2009 в 17:02:59
аматор1 написал : нужно и ни каких объединений со светом!
Когда кондей у нас пытались вешать от коробки разводки световых групп, свет при пусках мигал очень сильно. Тем более кондей наполовину на улице висит... Отдельный автомат вынь да положь. А то вполне и УЗО обоснуется...
Мишутк написал : Для качественного кондиционера экономите несколько сотен рублей на дополнительном автомате?
н-да, вот такая типично русская привычка экономить. Когда у меня на оборудование стоимостью сотни тысяч долларов пытаются заказать автоматы ИЭК, мне много нервов стоит обосновать АВВ...
25.11.2009 в 19:20:26
аматор1 написал : нужно и ни каких объединений со светом
А почему? Я тоже интуитивно догадываюсь, что нужно отдельный, но не могу понять зачем. Если КЗ произойдет в кондее, то что произойдет, если он будет висеть на том же автомате, что и освещение? Типа лампочки перегорят? Или в чем причина того, что его нельзя вешать на тот же автомат? (я не пытаюсь доказать свою правоту зрения, я согласен, что нужен отдельный, просто интересно почему).
25.11.2009 в 19:44:15
Дело не в отдельном автомате, а в отдельном кабеле от эл. щитка на кондер, который не будет зависить от чего либо еще. Теоретически этот отдельный кабель можно и на существующий автомат повесить, но это только теоретически
25.11.2009 в 21:25:05
Int написал : в чем причина того, что его нельзя вешать на тот же автомат?
У нас в конторе куча кондеев висят на обычных розетках. Работают.
25.11.2009 в 21:43:12
mr.Volt написал : Теоретически этот отдельный кабель можно и на существующий автомат повесить, но это только теоретически
А с практической точки зрения? Чем грозит подобное решение? К примеру, от этого автомата идут отдельные провода на освещение и отдельный провод на кондей. Что может произойти?
25.11.2009 в 21:49:12
Int написал : А с практической точки зрения?
Насчёт пускового тока Вам уже пояснили. Ещё с практической точки зрения,нормальный монтаж кондиционера идёт без подключения шнура питания к розетке,провод из стены заходит сразу на клеммы агрегата.Во время обслуживания,чистки,надо же обесточить аппарат.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу