bobaqpe
bobaqpe
Местный

Регистрация: 15.08.2009

Боровск

Сообщений: 521

15.12.2009 в 14:44:59

2alonex Мы все рады за вас, но ваш котел, не имеет никакого отношения, к бойлерам косвенного нагрева, и давайте не будем засорять тему.

0
mip
mip
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

16.12.2009 в 01:59:10

А если не упрощенно?
Датчики температур и контролеры управляющими потоком нагреваемой жидкости или теплоностиелем? Просто мне трудно представить, что там еще должно быть?

Может клапан от повыщенного давления?

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

16.12.2009 в 06:01:16

mip написал : Просто мне трудно представить, что там еще должно быть?

Внутри бочки ни чего,ну если термодатчик еще.С наружи,расширительный бак,трехходовой кран или насос(в зависимости от типа и мощности котла),группа безопасности,насос циркуляции ГВС.

0
bobaqpe
bobaqpe
Местный

Регистрация: 15.08.2009

Боровск

Сообщений: 521

16.12.2009 в 18:08:50

Нуу... если пофантазировать то в бойлере можно поставить систему оптимальной циркуляции воды.. чтоб она переключала потоки начального нагрева на верхнюю часть, а при достижении нужной температуры включала нижний контур. Можно установить систему "турбо" нагрева... когда температура начинает падать очень быстро, перекрывать часть бака, включать дополнительный электрический тен, на атомном топливе, и превращать из накопительного в проточный высокой мощьности. А еще можно поставить модуль интелликтуального управления завихрениями, который будет вращать лопастями внутри бака создавая турбопотоки для антииндукционного движения воды, которая будет предотвращить коррозию в баке (из нержавейки). Если хорошо подумать, то можно еще много железок впихнуть внутрь и снаружи и брать за это много денег :)

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

16.12.2009 в 18:29:55

bobaqpe написал : в бойлере можно поставить систему оптимальной циркуляции воды.. чтоб она переключала потоки начального нагрева на верхнюю часть, а при достижении нужной температуры включала нижний контур.

Имхо,змеевик должен быть где-то в первой трети бойлера снизу (примерно),не зачем ему вверху находиться.Удельный вес горячей воды меньше,чем холодной,следовательно она сама будет подниматься к верху.Диаметр трубки и длину надо рассчитывать,хотя бы примерно,то что диам 18 мм,явно не подходит,на 200 л бочку,и так ясно.

0
mip
mip
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

19.12.2009 в 22:44:47

Suever написал : группа безопасности

не бейте меня, а что это такое?

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

19.12.2009 в 23:07:33

2mip
www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-12455.html

0
mip
mip
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

22.12.2009 в 00:49:51

Температура в нутри бойлера ограничиватеся 60 градусами? С чем это связанно, и почему больше нельзя? Разорвет?

Как это контролируется, например если подача тепла через теплоноситель происходит от твердотопливного котла (или вообще от того где трдуно регулировать уровень нагрева, предположим от Солнечного Коллектора)?

P.S.Suever Спасибо, почитал про группу безопастности. Правильно ли я понял, что это клапанны предотвращающие "разрыв" бойлера?

0
bobaqpe
bobaqpe
Местный

Регистрация: 15.08.2009

Боровск

Сообщений: 521

22.12.2009 в 01:33:53

2 mip Группа безопасности для бойлера, такая-же как и для котла. Клапан давления, и воздухоотводчик. часто уже в готовом наборе. ОЧЕНЬ желательно, еще и расширительный бак.

больше 60 может быть. но если у вас в систему пойдет не контроллируемый поток, градусов 70-80 (кипяток) то есть вероятность, что вы повезете детей в больницу с ожогами... да и сами можете тоже пострадать.

чтоб этого небыло, для бойлера делают свой цикл, который вешается на 3-х ходовой кран, который закрывается когда температура достигла установленного значения. Управляет этим краном термодатчик.

система достаточно простая и надежная. какую поставите температуру такая и будет.

Желательно раз в 2-3 месяца устраивать "баню" микробам и бактериям, которые живут на внутренней стороне труб и самого бойлера, прогревать всю систему на температуру выше 70`.

вопросы ?

0
mip
mip
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

04.01.2010 в 22:38:10

bobaqpe написал : вопросы ?

Спасибо, очень доходчиво!!

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

05.01.2010 в 09:40:45

mip написал : Температура в нутри бойлера ограничиватеся 60 градусами? С чем это связанно, и почему больше нельзя? Разорвет?

Разорвать,не разорвет,здесь вступают в силу санитарные нормы,Т ГВС должна быть 55-60 градусов.

bobaqpe написал : Желательно раз в 2-3 месяца устраивать "баню" микробам и бактериям, которые живут на внутренней стороне труб и самого бойлера, прогревать всю систему на температуру выше 70`.

Здесь тоже можно "пошурупить",и без прогрева,сейчас много разных приблуд.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.